Biến tần Rexroth VFC5610 là một sản phẩm chất lượng cao của Bosch Rexroth, một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực tự động hóa và công nghệ điều khiển. Biến tần VFC5610 được thiết kế để điều khiển tốc độ và động cơ của các ứng dụng công nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực tự động hóa và điều khiển máy móc.

1. Tổng quan

Thông số biến tần Rexroth VFC5610

Thông số biến tần Rexroth VFC5610


1.1 Thông số biến tần Rexroth VFC5610

  • Biến tần Rexroth VFC5610 là dòng biến tần đa năng thế hệ mới, được thiết kế theo chuẩn Châu Âu với thông số kỹ thuật và ưu điểm như sau:
  • Dải công suất:
    • 1P, 220VAC, công suất 0.4 – 2.2kW
    • 3P, 380VAC, công suất 0.4 – 355kW
  • Tần số đầu ra : 0 ~ 400 Hz
  • Khả năng chịu quá tải :
    • Tải nặng : 150% trong 60 giây
    • Tải thường : 120% trong 60 giây
  • Mô men xoắn khởi động : 0.5Hz tại 100%
  • Loại biến tần điều khiển vector hiệu suất cao, nhiều chức năng thông minh như:
    • Thiết kế hiện đại, chắc chắn với công nghệ Đức
    • Kích thước nhỏ gọn, khả năng lắp liền kề với giá lắp thanh ray nhôm
    • Bảo vệ động cơ chạy không tải quá thời gian
    • Bảo vệ và chống rò rỉ ở đường ống hay két dầu
    • Khả năng chịu tải lên đến 150% định mức trong 60 giây
    • Điều khiển v/f chính xác, khả năng đáp ứng động cao
    • Điều khiển mô men không cần bộ mã hóa ở chế độ SVC ( dành riêng cho dòng VFC5610 )
    • Điều khiển tốc độ chính xác cho các ứng dụng động cao, thời gian phản hồi nhanh
    • Quạt làm mát hiệu quả, có thể tháo rời bảo trì và thay thế ( dưới 0.75kW, không có quạt làm mát
    • Module mở rộng chuẩn truyền thông Sercos III protocol, Ethernet, Filedbus
    • Chế độ dự phòng, giúp khả năng vận hành liên tục khi mất nguồn
    • Hệ thống chạy luôn ổn định, bền bỉ, ít bị sự cố

1.2 Ứng dụng của biến tần Rexroth VFC5610

Thông số biến tần Rexroth VFC5610

  • Biến tần Rexroth VFC 5610 có nhiều ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau do tính linh hoạt, hiệu suất và tính năng đa dạng:
    • Công nghiệp sản xuất: Biến tần Rexroth VFC 5610 có thể được sử dụng để điều khiển tốc độ của máy móc và thiết bị trong quy trình sản xuất, bao gồm máy cắt, máy ép, máy đùn nhựa, máy in ấn và nhiều ứng dụng khác.
    • Ứng dụng biến đổi tốc độ động cơ: Các ứng dụng như thang máy, cầu trục và thang cuốn có thể sử dụng biến tần để điều khiển tốc độ động cơ.
    • Trong các ứng dụng đòi hỏi thay đổi tốc độ và áp suất như: máy gia công kim loại và máy cắt plasma, biến tần có khả năng kiểm soát động cơ để đạt được hiệu suất tối ưu.

2. Sơ đồ điều khiển và cài đặt các thông số biến tần Rexroth VFC5610

2.1 Sơ đồ điều khiển

Thông số biến tần Rexroth VFC5610

so-do-dieu-khien-bien-tan-VFC5610


  • 5 chân đầu vào chức năng: X1---> X5
  • 1 cổng xung đầu vào X5
  • 2 cổng đầu vào analog: AI1, AI2 ( 0 ~ 10V hoặc 0 ~ 20mA )
  • 1 cổng đầu ra analog: AO1 ( 0 ~ 10V hoặc 0 ~ 20mA )
  • 1 relay output
  • 1 cổng truyền thông modbus RS-485
  • Và nhiều chân chức năng khác

2.2 Trả về mặc định nhà máy

Thông số biến tần Rexroth VFC5610

b0.10Reset biến tần
Rexroth VFC5610
Khởi tạo tham số
0: Không hoạt động
1: Khôi phục mặc định nhà máy
2: Xóa hồ sơ lỗi
0
b0.00Cài đặt quyền truy cập0: Thông số cơ bản
1: Thông số tiêu chuẩn
2: Thông số nâng cao
3: Thông số khởi động
4: Thông số được sửa đổi
0
b0.11Sao chép tham số0: Không hoạt động
1: Sao chép tham số từ biến tần qua bảng điều khiển
2: Khôi phục tham số từ bảng điều khiển
0
b0.20
b0.21
Mật khẩu người dùng
Mật khẩu nhà sản xuất
0 - 65,535
0 - 65,535
0
0

2.3 Thông số biến tần Rexroth VFC5610 cơ bản (1)

Thông số biến tần Rexroth VFC5610

Tham
số
Mô tả Phạm vi cài đặt và giải thích Giá trị
mặc định
E0.00Nguồn tần số đầu tiên0: Chiết áp bàn phím
1: Nút nhấn bảng điều khiển
2: AI1
3: AI2
4: EAI
10: Đầu vào xung X5
11: Đầu vào kỹ thuật số UP/DOWN
20: Giao tiếp truyền thông
21: Tần số đa cấp
0
E0.01Nguồn lệnh chạy đầu tiên0: Bảng điều khiển
1: Lệnh chạy ngoài
2: Giao tiếp truyền thông
0
E0.07Cài đặt tần số kỹ thuật số0.00...[E0.09] Hz50.00Hz

2.4 Thông số biến tần Rexroth VFC5610 cơ bản (2)

Thông số biến tần Rexroth VFC5610

E0.08Tần số Max50.00...400.00 Hz50.00Hz
E0.09Tần số ngưỡng trên[E0.10]...[E0.08] Hz50.00Hz
E0.10Tần số ngưỡng dưới0.00...[E0.09] Hz0.00Hz
E0.17Hướng chạy0: Chạy thuận/ nghịch
1: Chỉ chạy thuận
2: Chỉ chạy nghịch
3: Hoán đổi hướng mặc định
0

2.5 Thông số biến tần Rexroth VFC5610 cơ bản(3)

E0.26Thời gian tăng tốc 0.1...6,000.0 s5.0s
E0.27Thời gian giảm tốc 0.1...6,000.0 s5.0s
C0.00Chế độ điều khiển0: Điều khiển V/F
1: Điều khiển vector Sensorless
0
E0.50Chế độ dừng0: Dừng giảm tốc
1: Dừng tự do
2: Chạy tự do có điểm dừng lệch, giảm tốc độ với thay đổi hướng
0

  • Và còn nhiều tham số khác chúng tôi không cập nhật lên đây. Nếu các bạn không xử lý được hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý một cách nhanh nhất.

3. Bảng mã lỗi biến tần Rexroth VFC5610 (1)

Thông số biến tần Rexroth VFC5610

Mã lỗiLoại lỗiNguyên nhânKhắc phục
OE-4Quá điện áp khi dừng
  1. Điện áp DC Bus vượt quá giới hạn
  2. Tải có quán tính lớn
  3. Lỗi bên trong
  1. Thay điện trở xả công suất lớn hơn và cài đặt thông số
  2. Liên hệ kỹ thuật
UE-1Điện áp thấp khi chạy
  1. Điện áp DC Bus thấp hơn giới hạn cho phép trong quá trình chạy
  2. Lỗi bên trong
  1. Liên hệ kỹ thuật
SCTăng dòng điện hoặc ngắn mạch
  1. Dòng điện đầu ra tăng đột ngột
  2. Ngắn mạch động cơ
  1. Kiểm tra điện áp đầu ra
  2. Kiểm tra cuộn dây động cơ
  3. Liên hệ kỹ thuật

3.1 Bảng mã lỗi biến tần Rexroth VFC5610 (2)

Thông số biến tần Rexroth VFC5610

Mã lỗiLoại lỗi Nguyên nhânKhắc phục
OC-2Quá dòng khi tăng tốc
  1. Thời gian tăng giảm tốc quá nhanh
  2. Điện áp lưới quá thấp
  3. Công suất biến tần quá thấp
  4. Tải bất thường
  5. Ngắn mạch nối đất hoặc đầu ra bị mất pha
  6. Có sự can thiệp mạnh từ bên ngoài
  1. Tăng thời gian tăng giảm tốc
  2. Kiểm tra điện áp lưới
  3. Kiểm tra tải xem có bất thường không
  4. Thay biến tần công suất lớn hơn
  5. Kiểm tra ngắn mạch và 3 pha đầu ra
  6. Liên hệ kỹ thuật
OC-3Quá dòng khi giảm tốc
  1. Thời gian tăng giảm tốc quá nhanh
  2. Điện áp lưới quá thấp
  3. Công suất biến tần quá thấp
  4. Tải bất thường
  5. Ngắn mạch nối đất hoặc đầu ra bị mất pha
  6. Có sự can thiệp mạnh từ bên ngoài
  1. Tăng thời gian tăng giảm tốc
  2. Kiểm tra điện áp lưới
  3. Kiểm tra tải xem có bất thường không
  4. Thay biến tần công suất lớn hơn
  5. Kiểm tra ngắn mạch và 3 pha đầu ra
  6. Liên hệ kỹ thuật
OC-1Quá dòng khi tốc độ không đổi
  1. Thời gian tăng giảm tốc quá nhanh
  2. Điện áp lưới quá thấp
  3. Công suất biến tần quá thấp
  4. Tải bất thường
  5. Ngắn mạch nối đất hoặc đầu ra bị mất pha
  6. Có sự can thiệp mạnh từ bên ngoài
  1. Tăng thời gian tăng giảm tốc
  2. Kiểm tra điện áp lưới
  3. Kiểm tra tải xem có bất thường không
  4. Thay biến tần công suất lớn hơn
  5. Kiểm tra ngắn mạch và 3 pha đầu ra
  6. Liên hệ kỹ thuật

3.2 Bảng mã lỗi biến tần Rexroth VFC5610 (3)

OE-2Quá áp khi tăng tốc
  1. Điện áp đầu vào bất thường
  2. Có sự phản hồi năng lượng lớn
  1. Kiểm tra nguồn điện đầu vào
  2. Kiểm thời gian giảm tốc xem có ngắn hay không
  3. Biến tần khởi động trong khi động cơ quay
OE-3Quá áp khi giảm tốc
  1. Điện áp đầu vào bất thường
  2. Có sự phản hồi năng lượng lớn
  1. Kiểm tra nguồn điện đầu vào
  2. Kiểm thời gian giảm tốc xem có ngắn hay không
  3. Biến tần khởi động trong khi động cơ quay
OE-1Quá áp khi tốc độ không đổi
  1. Điện áp đầu vào bất thường
  2. Có sự phản hồi năng lượng lớn
  1. Kiểm tra nguồn điện đầu vào
  2. Kiểm thời gian giảm tốc xem có ngắn hay không
  3. Biến tần khởi động trong khi động cơ quay
FFLỗi quạt
  1. Quạt chuyển đổi không hoạt động bình thường
  2. Lỗi bên trong
  1. Liên hệ kỹ thuật

3.3 Bảng mã lỗi biến tần Rexroth VFC5610 (4)

Thông số biến tần Rexroth VFC5610

t-ErLỗi điều chỉnh tham số động cơ
  1. Xảy ra trong quá trình tự động điều chỉnh thông số động cơ
  1. Liên hệ kỹ thuật
OL-2Động cơ quá tải
  1. Thời gian tăng tốc quá nhanh
  2. Điện áp nguồn quá thấp
  3. Tải quá nặng
  1. Tăng thời gian tăng tốc
  2. Kiểm tra nguồn điện và dây cáp
  3. Chọn động cơ phù hợp
IPH.L IMất pha đầu vào
  1. Mất 1 trong 3 pha đầu vào R,S hoặc T
  2. Lỗi bên trong
  1. Kiểm tra 3 pha đầu vào và dây cáp điện
  2. Liên hệ kỹ thuật
OPH.LMất pha đầu ra
  1. Mất 1 trong 3 pha đầu vào U,V hoặc W
  2. Điện áp giữa 3 pha đầu ra không cân bằng
  3. Lỗi bên trong
  1. Kiểm tra 3 pha đầu ra và cáp điện
  2. Kiểm tra xem động cơ có mất pha không
  3. Kiểm tra điện áp giữa 3 pha
  4. Liên hệ kỹ thuật
  • Và còn nhiều lỗi khác chúng tôi không cập nhật lên đây. Nếu các bạn không xử lý được hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý một cách nhanh nhất.

4. Liên hệ

Thông số biến tần Rexroth VFC5610

Liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn cài đặt thông số biến tần Rexroth VFC5610 miễn phí và nhanh nhất.

Nếu bạn đang có nhu cầu cần mua hay báo giá thiết bị tự động hóa hoặc cần tư vấn thêm thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ một cách tận tâm, nhanh chóng và hiệu quả nhé!

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA TRÍ VIỆT

    • Địa Chỉ Hồ Chí Minh: 36/6 đường số 4, khu phố 5, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
    • Địa Chỉ Hà Nội: 41/M2, KĐT mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
    • DĐ: 0984868617
    • Email: trivietautomation.info@gmail.com
    • MST: 0316876097
    • Website: www.triviettech.com.vn www.sineedrive.vn
    • Giờ làm việc: T2 – CN / 7:30 AM – 5:00 PM

>>>>>>>>>>>>Xem chi tiết sản phẩm: https://sineedrive.vn/thong-so-bien-tan-rexroth-vfc5610/
 

Bình luận bằng Facebook

Bên trên