anh Thư 2017
Tiểu thương mới
- Tham gia
- 19 Tháng sáu 2018
- Bài viết
- 72
- Điểm tương tác
- 1
Nội dung công việc:
1. Kiểm tra tình trạng hoạt động của tủ điều khiển:
Kiểm tra đèn báo pha : để test xem nguồn 3 pha vào có bị mất pha không
Đèn báo quá tải: để test xem máy bơm có bị quá nhiệt hay quá tải không
Kiểm tra đồng hồ volt, ampe: xem giá trị điện áp nguồn vào có đủ không
Kiểm tra chế độ hoạt động của tủ ( luôn ở chế độ auto )
Kiểm tra CB tổng + CB điều khiển máy bơm : xem các CB có sự cố khác thường không , CB luôn ở trạng thái ON
Rơle trung gian + Delay timer: test xem các tiếp điểm có đóng ngắt tốt không
Kiểm tra bộ sạc bình tự động : giá trị điện áp AC vào và nguồn DC ra bình
2. Kiểm tra các máy bơm cứu hỏa:
2.1 Máy bơm điện + máy bơm bù áp:
Kiểm tra trạng thái của máy bơm: có bị quá nhiệt không; tốc độ quay có bình thường không, có tiếng kêu lạ không, kiểm tra xem máy có bị rò điện không.
2.2 Máy bơm dầu diesel: có bị quá nhiệt không; tốc độ quay có bình thường không, có tiếng kêu lạ không, kiểm tra xem máy có bị rò điện không
Kiểm tình trạng rò rỉ dầu nhớt của máy
Kiểm tra bình đề : volt bình , mực nước bình, các cọc tiếp xúc, tình trạng rò rỉ của bình.
3. Kiểm tra các đường ống cứu hỏa chính dẫn lên các tầng:
Kiểm tra các van khóa đường đường ống dẫn nước chính cấp cho các tầng
Kiểm tra các đường ống chính cấp nước cho các tầng có bị rò rỉ không
Kiểm tra đồng hồ đo áp lực nước
Kiểm tra hệ thống các vòi phun nước cứu hỏa ở các tầng
4. Kiểm tra tủ báo cháy trung tâm :
Kiểm tra sơ bộ bên trong và ngoài tủ xem có sự cố lạ khống lập tức khắc phục
Kiểm tra các nút điều khiển trên tủ + đèn báo cháy các tầng xem có trạng thái lạ không
Kiểm tra bình ắcquy cung nguồn cho tủ điều khiển : volt bình có đủ không, các điểm tiếp xúc có tố không, tình trạng rò rỉ của bình
Kiểm tra các đầu báo cháy , báo khói ở các tầng xem có ở trang thái bình thường không ( các đèn báo nguồn có nhấp nháy đều không )
– Test còi báo động chuông cứu hỏa: Tạo khói ở quanh các đầu báo để test xem còi báo động có hoạt động tốt không và kiểm tra các đèn báo cháy trên tủ điều khiển trung tâm
Xem thêm: Bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI:
Công ty cổ phần đầu tư và thương mại PCCC Hải Phát
Trụ sở chính: Số 12/68 Trung Kính – Cầu Giấy – Hà Nội
Chi nhánh: Số 4B1 Nghĩa Tân – Cầu Giấy – Hà Nội – Việt Nam
Hỗ trợ: 0466 565 114 – 0904006868 – 0932319869
1. Kiểm tra tình trạng hoạt động của tủ điều khiển:
Kiểm tra đèn báo pha : để test xem nguồn 3 pha vào có bị mất pha không
Đèn báo quá tải: để test xem máy bơm có bị quá nhiệt hay quá tải không
Kiểm tra đồng hồ volt, ampe: xem giá trị điện áp nguồn vào có đủ không
Kiểm tra chế độ hoạt động của tủ ( luôn ở chế độ auto )
Kiểm tra CB tổng + CB điều khiển máy bơm : xem các CB có sự cố khác thường không , CB luôn ở trạng thái ON
Rơle trung gian + Delay timer: test xem các tiếp điểm có đóng ngắt tốt không
Kiểm tra bộ sạc bình tự động : giá trị điện áp AC vào và nguồn DC ra bình
2. Kiểm tra các máy bơm cứu hỏa:
2.1 Máy bơm điện + máy bơm bù áp:
Kiểm tra trạng thái của máy bơm: có bị quá nhiệt không; tốc độ quay có bình thường không, có tiếng kêu lạ không, kiểm tra xem máy có bị rò điện không.
2.2 Máy bơm dầu diesel: có bị quá nhiệt không; tốc độ quay có bình thường không, có tiếng kêu lạ không, kiểm tra xem máy có bị rò điện không
Kiểm tình trạng rò rỉ dầu nhớt của máy
Kiểm tra bình đề : volt bình , mực nước bình, các cọc tiếp xúc, tình trạng rò rỉ của bình.
3. Kiểm tra các đường ống cứu hỏa chính dẫn lên các tầng:
Kiểm tra các van khóa đường đường ống dẫn nước chính cấp cho các tầng
Kiểm tra các đường ống chính cấp nước cho các tầng có bị rò rỉ không
Kiểm tra đồng hồ đo áp lực nước
Kiểm tra hệ thống các vòi phun nước cứu hỏa ở các tầng
4. Kiểm tra tủ báo cháy trung tâm :
Kiểm tra sơ bộ bên trong và ngoài tủ xem có sự cố lạ khống lập tức khắc phục
Kiểm tra các nút điều khiển trên tủ + đèn báo cháy các tầng xem có trạng thái lạ không
Kiểm tra bình ắcquy cung nguồn cho tủ điều khiển : volt bình có đủ không, các điểm tiếp xúc có tố không, tình trạng rò rỉ của bình
Kiểm tra các đầu báo cháy , báo khói ở các tầng xem có ở trang thái bình thường không ( các đèn báo nguồn có nhấp nháy đều không )
– Test còi báo động chuông cứu hỏa: Tạo khói ở quanh các đầu báo để test xem còi báo động có hoạt động tốt không và kiểm tra các đèn báo cháy trên tủ điều khiển trung tâm