Thông số biến tần Shihlin SF-G

triviettech

Tiểu thương tích cực
Tham gia
15 Tháng sáu 2024
Bài viết
222
Điểm tương tác
0
Series SF-G là bộ sản phẩm có khả năng chạy quá tải lên đến 150% trong vòng 60s hoặc 200% trong vòng 60s. Hiện nay, biến tần Shihlin SF-G được phân phối rộng rãi trên thị trường Việt Nam. Shihlin SF đã và đang thay thế đổi mới bộ phận thiết bị trong các doanh nghiệp, do chức năng mở rộng và dễ sử dụng.

1. Tổng quan

Thông số biến tần Shihlin SF-G

Thông số biến tần Shihlin SF-G


1.1 Thông số biến tần Shihlin SF-G

  • Biến tần Shihlin SF-G là dòng biến tần đa năng thế hệ mới, được thiết kế theo chuẩn Châu Âu với thông số kỹ thuật và ưu điểm như sau:
  • Điện áp ngõ vào:
    • 3 phase 180-264V 5.5-55kW
    • 3 phase 342-526V 5.5-160kW
  • Tần số ngõ vào: 50Hz/60Hz
  • Điện áp ngõ ra tối đa:
    • 3 phase 0-240V
    • 3 phase 0-480V
  • Tần số ngõ ra: 0.2-400Hz
  • Sử dụng công nghệ điều khiển vector thông minh giúp nâng cao hiệu năng làm việc.
  • Hoạt động ổn định ngay cả trong trường hợp quá tải 200% chỉ trong vòng 1s.
  • Hỗ trợ chức năng điều khiển PID, Soft PWM giúp nâng cao độ chính xác khi vận hành.
  • Hỗ trợ giao thức truyền thông RS485 và Shihlin, đồng thời cung cấp phần mềm chuyên dụng cho biến tần Shihlin.
  • Khả năng lưu trữ tới 12 lỗi cảnh báo gần đây nhất giúp cho việc giám sát được thuận lợi hơn.
  • Cơ chế điều khiển theo các bước chương trình
  • Cho phép sao lưu dữ liệu cài đặt giữa các biến tần cùng loại với nhau.
  • Có khả năng thay đổi chế độ hoạt động giữa loại tải nhẹ với tải nặng bằng việc cài đặt tham số
  • Khả năng tích hợp cao với nhiều loại module mở rộng khác nhau.

1.2 Ứng dụng của biến tần Shihlin SF-G

Thông số biến tần Shihlin SF-G

  • Biến tần Shihlin SF-G phù hợp với hầu hết các ứng dụng tải nhẹ, trung bình và nặng phổ biến tại Việt Nam như:
    • Máy nâng hạ, máy đùn nhựa, máy đánh bóng, máy xẻ gỗ, máy cắt, máy CNC, máy hàn, điều khiển máy bơm ổn định áp suất cho hệ thống cấp nước,...

2. Sơ đồ điều khiển và cài đặt các thông số biến tần Shihlin SF-G

2.1 Sơ đồ điều khiển

Thông số biến tần Shihlin SF-G

so-do-dieu-khien-bien-tan-Shihlin-SF-G


  • 9 chân đầu vào chức năng: STF, STR, RES, RL, RM, RH, RT, MRS, AU
  • 2 cổng đầu vào analog: 2, 4 ( 0 ~ 5V, 0 ~ 10V hoặc 4 ~ 20mA )
  • 1 cổng đầu ra xung: FM/AM
  • 1 relay output
  • 1 cổng truyền thông modbus RS-485
  • Và nhiều chân chức năng khác

2.2 Trả về mặc định nhà máy

Thông số biến tần Shihlin SF-G

Thông sốPhạm viTênNội dungMặc định
P.287
P.281
0~1
0~1
Bảo vệ ngắn mạch ngõ ra
Bảo vệ mất pha ngõ vào
0: Không bảo vệ
1: Bảo vệ
1
P.996~P.9990~4Phục hồi mặc định nhà máy0: Off
1: Xóa hồ sơ lỗi (P.996=1)
2: Reset biến tần (P.997=1)
3: Khôi phục mặc định nhà máy (P.998=1)
4: Khôi phục một số thông số về mặc định 1 (P.999=1)
0
P.2950~65535Thiết lập mật khẩu 0

2.3 Thông số biến tần Shihlin SF-G cơ bản (1)

Thông số biến tần Shihlin SF-G

P.710 ~ 1Kiểu dừng0: Dừng tự do
1: Dừng có hãm
1
P.790 ~ 8Lựa chọn chế độ hoạt động0: Chế độ “PU mode“, “external mode“ và “JOG mode” là có thể hoán đổi cho nhau.
1: Chế độ “PU mode“ và “JOG mode” là có thể hoán đổi cho nhau.
2: Chỉ chế độ bên ngoài
3: Chỉ chế độ giao tiếp truyền thông
4: Chế độ kết hợp 1
5: Chế độ kết hợp 2
6: Chế độ kết hợp 3
7: Chế độ kết hợp 4
8: Chế độ kết hợp 5
0
P.190~1000V
99999
Điện áp ngõ ra biến tần Cài đặt theo giá trị định mức của động cơ
Điện áp ngõ ra bằng với điện áp ngõ vào
99999
P.90 ~ 500AChống quá dòng cho động cơKhi dòng điện qua động cơ vượt mức P.9 thì biến tần sẽ báo lỗi và dừng lạimodel

2.4 Thông số biến tần Shihlin SF-G cơ bản (2)

Thông số biến tần Shihlin SF-G

P.780 ~ 2Lựa chọn chiều quay0: Quay được cả 2 chiều
1: Chống quay nghịch
2: Chống quay thuận
0
P.1860 ~ 1Lựa chọn kiểu tải cho động cơ0: Tải nhẹ thường dùng cho quạt, bơm nước
1: Tải nặng
0
P.1890 ~ 1Lựa chọn tần số hệ thống0: 60Hz
1: 50Hz
1
P.150 ~ 400HzTần số Jog 5Hz

2.5 Thông số biến tần Shihlin SF-G cơ bản(3)

Thông số biến tần Shihlin SF-G

P.10~120HzTần số lớn nhất Nhỏ hơn hoặc bằng 55KW
Lớn hơn hoặc bằng 75KW
120.00Hz
60.00Hz
P.20~120HzTần số nhỏ nhất0~120.00Hz0.00Hz
P.70~360.00s
0~3600.0s
Thời gian tăng tốc Thời gian tăng tốc động cơ20.00s
P.80~360.00s
0~3600.0s
Thời gian giảm tốc Loại 7.5KW trở xuống
Loại 11KW trở lên
10.00s
30.00s
  • Và còn nhiều tham số khác chúng tôi không cập nhật lên đây. Nếu các bạn không xử lý được hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý một cách nhanh nhất.

3. Bảng mã lỗi biến tần Shihlin SF-G (1)

Thông số biến tần Shihlin SF-G

Mã lỗiLoại lỗiNguyên nhânKhắc phục
ERRORERROR
  1. Điện áp đầu vào thấp
  2. Chức năng đặt lại RES chưa được bật
  3. Kết nối kém giữa biến tần và bảng điều khiển
  4. Sự cố mạch bên trong
  5. Lỗi CPU
  6. Ngắn mạch giữa động cơ và đất
  1. Kiểm tra và nguồn điện và khắc phục
  2. Tắt RES
  3. Đảm bảo bàn phím và biến tần được kết nối ổn định
  4. Thay thế biến tần
  5. khởi động lại biến tần
  6. Kiểm tra ngắn mạch động cơ
OC0Quá dòng khi dừng lại
  1. Dòng điện đầu ra lớn hơn dòng điện định mức của động cơ
  2. Biến tần hoặc động cơ bị chập
  1. Liên hệ kỹ thuật
  2. Biến tần bị can thiệp từ bên ngoài
  3. Khởi động lại biến tần
  4. Tăng thời gian tăng giảm tốc
  5. Tránh tăng tải đột ngột
  6. Kiểm tra ngắn mạch giữa 3 pha đầu ra
OC1Quá dòng khi tăng tốc
  1. Dòng điện đầu ra lớn hơn dòng điện định mức của động cơ
  2. Biến tần hoặc động cơ bị chập
  1. Liên hệ kỹ thuật
  2. Tăng thời gian tăng giảm tốc
  3. Tránh tăng tải đột ngột
  4. Kiểm tra ngắn mạch giữa 3 pha đầu ra

3.1 Bảng mã lỗi biến tần Shihlin SF-G (2)

Thông số biến tần Shihlin SF-G

Mã lỗiLoại lỗi Nguyên nhânKhắc phục
OC2Quá dòng khi đang chạy
  1. Dòng điện đầu ra lớn hơn dòng điện định mức của động cơ
  2. Biến tần hoặc động cơ bị chập
  1. Liên hệ kỹ thuật
  2. Tăng thời gian tăng giảm tốc
  3. Tránh tăng tải đột ngột
  4. Kiểm tra ngắn mạch giữa 3 pha đầu ra
OC3Quá dòng khi giảm tốc
  1. Dòng điện đầu ra lớn hơn dòng điện định mức của động cơ
  2. Biến tần hoặc động cơ bị chập
  1. Liên hệ kỹ thuật
  2. Tăng thời gian tăng giảm tốc
  3. Tránh tăng tải đột ngột
  4. Kiểm tra ngắn mạch giữa 3 pha đầu ra
OV0Quá áp khi đang dừng
  1. Điện áp giữa các cực (+ /
    P)-(-/ N) quá cao
  2. Động cơ bị ngắn mạch nối đất
  3. Điện áp lưới điện không ổn định
  1. Kiểm tra nguồn điện đầu vào
  2. Liên hệ kỹ thuật

3.2 Bảng mã lỗi biến tần Shihlin SF-G (3)

Thông số biến tần Shihlin SF-G

OV1Quá áp khi tăng tốc
  1. Điện áp giữa các cực (+ /
    P)-(-/ N) quá cao
  2. Động cơ bị ngắn mạch nối đất
  3. Điện áp lưới điện không ổn định
  1. Tăng thời gian tăng giảm tốc
  2. Kiểm tra điện trở phanh
  3. Nếu có điện trở hãm ngoài hãy kiểm tra các cài đặt tham số 06-05 (P.30) và 06-06 (P70)
  4. Kiểm tra ngắn mạch nối đất của động cơ
  5. Nâng cao chất lượng điện áp nguồn đầu vào
OV2Quá áp khi tốc độ không đổi
  1. Điện áp giữa các cực (+ /
    P)-(-/ N) quá cao
  2. Động cơ bị ngắn mạch nối đất
  3. Điện áp lưới điện không ổn định
  1. Tăng thời gian tăng giảm tốc
  2. Kiểm tra điện trở phanh
  3. Nếu có điện trở hãm ngoài hãy kiểm tra các cài đặt tham số 06-05 (P.30) và 06-06 (P70)
  4. Kiểm tra ngắn mạch nối đất của động cơ
  5. Nâng cao chất lượng điện áp nguồn đầu vào
OV3Quá áp khi giảm tốc
  1. Điện áp giữa các cực (+ /
    P)-(-/ N) quá cao
  2. Động cơ bị ngắn mạch nối đất
  3. Điện áp lưới điện không ổn định
  1. Tăng thời gian tăng giảm tốc
  2. Kiểm tra điện trở phanh
  3. Nếu có điện trở hãm ngoài hãy kiểm tra các cài đặt tham số 06-05 (P.30) và 06-06 (P70)
  4. Kiểm tra ngắn mạch nối đất của động cơ
  5. Nâng cao chất lượng điện áp nguồn đầu vào
THNĐộng cơ quá nóng
  1. Rơle nhiệt kích hoạt
  1. Liên hệ kỹ thuật
  2. Giảm tải

3.3 Bảng mã lỗi biến tần Shihlin SF-G(4)

Thông số biến tần Shihlin SF-G

FANBáo lỗi quạt
  1. Quạt tản nhiệt bị hỏng
  1. Thay quạt tản nhiệt
OLSĐộng cơ quá tải
  1. Tải tăng đột ngột
  2. Động cơ không đủ công suất
  1. Kiểm tra tải và khắc phục
  2. Thay động cơ có công suất lớn hơn
THTModule IGBT quá nóng
  1. Lỗi bên trong
  1. Tránh vận hành biến tần kéo dài khi quá tải
NTCModule quá nóng
  1. Phần đảo ngược của module IGBT quá nóng
  1. Hạ nhiệt độ xung quanh và tăng thông gió
  2. Kiểm tra quạt tản nhiệt
  3. Kiểm tra tần số sóng mang
  • Và còn nhiều lỗi khác chúng tôi không cập nhật lên đây. Nếu các bạn không xử lý được hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý một cách nhanh nhất.

4. Liên hệ

Thông số biến tần Shihlin SF-G

Liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn cài đặt thông số biến tần Shihlin SF-G miễn phí và nhanh nhất.

Nếu bạn đang có nhu cầu cần mua hay báo giá thiết bị tự động hóa hoặc cần tư vấn thêm thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ một cách tận tâm, nhanh chóng và hiệu quả nhé!

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA TRÍ VIỆT

    • Địa Chỉ Hồ Chí Minh: 36/6 đường số 4, khu phố 5, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
    • Địa Chỉ Hà Nội: 41/M2, KĐT mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
    • DĐ: 0984868617
    • Email: trivietautomation.info@gmail.com
    • MST: 0316876097
    • Website: www.triviettech.com.vn www.sineedrive.vn
    • Giờ làm việc: T2 – CN / 7:30 AM – 5:00 PM

>>>>>>>>>>Xem chi tiết sản phẩm: https://sineedrive.vn/thong-so-bien-tan-shihlin-sf-g/
 

Bình luận bằng Facebook

Bên trên