1. Tổng quan

Thông số biến tần Shihlin SE2

Thông số biến tần Shihlin SE2


1.1 Thông số biến tần Shihlin SE2

  • Biến tần Shihlin SE2 là dòng biến tần đa năng thế hệ mới, được thiết kế theo chuẩn Châu Âu với thông số kỹ thuật và ưu điểm như sau:
  • Điện áp ngõ vào:
    • 3 pha 200-240VAC
    • 3 pha 380-480VAC
  • Dải công suất: 0.4kW - 11kW
  • Điện áp ngõ ra tối đa:
    • 3 pha 0-240V
    • 3 pha 0-480V
  • Tần số đầu ra lớn nhất lên tới 1000Hz
  • Sử dụng công nghệ điều khiển Sensorless vector tiên tiến
  • Mô-men khởi động đạt tới 150% tại tần số chỉ 1Hz
  • Tích hợp sẵn transistor hãm bên trong giúp nâng cao độ an toàn
  • Hoạt động ổn định ngay cả khi tăng tải đột ngột 200% trong 1s
  • Chức năng tự động đo và hiển thị các thông số của động cơ
  • Hỗ trợ chức năng chống kẹt cho động cơ, giúp nâng cao độ an toàn trong sản xuất
  • Thiết kế chắc chắn, độ bền cao, có khả năng làm việc trong môi trường nóng ẩm
  • Tích hợp sẵn bộ lọc nhiễu đầu vào EMI
  • Cho phép đặt tới 5 điểm tỉ lệ V/F phục vụ cho quá trình điều khiển
  • Hỗ trợ chức năng tiết kiệm năng lượng
  • Cho phép tích hợp với nhiều module mở rộng khác nhau

1.2 Ứng dụng của biến tần Shihlin SE2

Thông số biến tần Shihlin SE2

  • Biến tần Shihlin SE2 phù hợp với hầu hết các ứng dụng tải nhẹ, trung bình và nặng phổ biến tại Việt Nam như:
    • Điều khiển cánh tay Robot, máy đùn nhựa, máy đánh bóng, máy xẻ gỗ, máy cắt, máy hàn, điều khiển máy bơm ổn định áp suất cho hệ thống cấp nước...

2. Sơ đồ điều khiển và cài đặt các thông số biến tần Shihlin SE2

2.1 Sơ đồ điều khiển

Thông số biến tần Shihlin SE2

so-do-dieu-khien-bien-tan-Shihlin-SE2


  • 6 chân đầu vào chức năng: STF, STR, RES, M0 ---> M2
  • 2 cổng đầu vào analog: 2, 4 ( 0 ~ 5V, 0 ~ 10V hoặc 4 ~ 20mA )
  • 1 cổng đầu ra xung: AM ( 0 ~ 10V )
  • 1 relay output
  • 1 cổng truyền thông modbus RS-485
  • Và nhiều chân chức năng khác

2.2 Trả về mặc định nhà máy

Thông số biến tần Shihlin SE2

Thông sốPhạm viTênNội dungMặc định
P.994 Sao chép tham số từ biến tần lên bàn phím
  • P.77=0 và biến tần ở chế độ PU
Khi biến tần ở chế độ PU, vào tham số P.994 sẽ hiển thị Pr.CP --> rồi nhấn Write, đồng thời màn hình nhấp nháy nghĩa là thông số đã được sao chép. Khi màn hình không nhấp nháy nữa có nghĩa là hoàn thành sao chép
P.996~P.9990~4Phục hồi mặc định nhà máy
(Reset biến tần)
0: Off
1: Xóa hồ sơ lỗi (P.996=1)
2: Reset biến tần (P.997=1)
3: Khôi phục mặc định nhà máy (P.998=1)
4: Khôi phục một số thông số về mặc định 1 (P.999=1)
0
P.995 Sao chép tham số từ bàn phím xuống biến tần
  • P.77=0 và biến tần ở chế độ PU
Khi biến tần ở chế độ PU, vào tham số P.995 sẽ hiển thị Pr.CA --> rồi nhấn Write, đồng thời màn hình nhấp nháy nghĩa là thông số đã được sao chép. Khi màn hình không nhấp nháy nữa có nghĩa là hoàn thành sao chép

2.3 Thông số biến tần Shihlin SE2 cơ bản (1)

Thông số biến tần Shihlin SE2

P.720.7 ~ 14.5kHTần số sóng mang 5.0 kHz
P.790 ~ 8Lựa chọn chế độ hoạt động0: Chế độ “PU mode“, “external mode“ và “JOG mode” là có thể hoán đổi cho nhau.
1: Chế độ “PU mode“ và “JOG mode” là có thể hoán đổi cho nhau.
2: Chỉ chế độ bên ngoài
3: Chỉ chế độ giao tiếp truyền thông
4: Chế độ kết hợp 1
5: Chế độ kết hợp 2
6: Chế độ kết hợp 3
7: Chế độ kết hợp 4
8: Chế độ kết hợp 5
0
P.190~1000V
99999
Điện áp ngõ ra biến tần Cài đặt theo giá trị định mức của động cơ
Điện áp ngõ ra bằng với điện áp ngõ vào
99999
P.90 ~ 500AChống quá dòng cho động cơKhi dòng điện qua động cơ vượt mức P.9 thì biến tần sẽ báo lỗi và dừng lạimodel

2.4 Thông số biến tần Shihlin SE2 cơ bản (2)

Thông số biến tần Shihlin SE2

P.780 ~ 2Lựa chọn chiều quay0: Quay được cả 2 chiều
1: Chống quay nghịch
2: Chống quay thuận
0
P.3010 ~ 3Lựa chọn chức năng điều khiển thông số động cơ0: Không có chức năng
1: Tự động đo thông số động cơ ( khi động cơ đang chạy )
2: Tự động đo thông số động cơ ( khi động cơ đang dừng )
3: Chức năng tự động đo trực tuyến
0
P.3000 ~ 3Lựa chọn chế độ điều khiển động cơ0: Điều khiển V/F
1: ---
2: Điều khiển vector cơ sở
3: Điều khiển vector sensorless
0
P.150 ~ 400HzTần số Jog 5Hz

2.5 Thông số biến tần Shihlin SE2 cơ bản(3)

Thông số biến tần Shihlin SE2

P.10~120HzTần số lớn nhất Nhỏ hơn hoặc bằng 55KW
Lớn hơn hoặc bằng 75KW
120.00Hz
60.00Hz
P.20~120HzTần số nhỏ nhất0~120.00Hz0.00Hz
P.70~360.00s
0~3600.0s
Thời gian tăng tốc Thời gian tăng tốc động cơ20.00s
P.80~360.00s
0~3600.0s
Thời gian giảm tốc Loại 7.5KW trở xuống
Loại 11KW trở lên
10.00s
30.00s
  • Và còn nhiều tham số khác chúng tôi không cập nhật lên đây. Nếu các bạn không xử lý được hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý một cách nhanh nhất.

3. Bảng mã lỗi biến tần Shihlin SE2 (1)

Thông số biến tần Shihlin SE2

Mã lỗiLoại lỗiNguyên nhânKhắc phục
ERRERROR
  1. Điện áp đầu vào thấp
  2. Chức năng đặt lại RES chưa được bật
  3. Kết nối kém giữa biến tần và bảng điều khiển
  4. Sự cố mạch bên trong
  5. Lỗi CPU
  6. Ngắn mạch giữa động cơ và đất
  1. Kiểm tra và nguồn điện và khắc phục
  2. Tắt RES
  3. Đảm bảo bàn phím và biến tần được kết nối ổn định
  4. Thay thế biến tần
  5. khởi động lại biến tần
  6. Kiểm tra ngắn mạch động cơ
OC0Quá dòng khi dừng lại
  1. Dòng điện đầu ra lớn hơn dòng điện định mức của động cơ
  2. Biến tần hoặc động cơ bị chập
  1. Liên hệ kỹ thuật
  2. Biến tần bị can thiệp từ bên ngoài
  3. Khởi động lại biến tần
  4. Tăng thời gian tăng giảm tốc
  5. Tránh tăng tải đột ngột
  6. Kiểm tra ngắn mạch giữa 3 pha đầu ra
OC1Quá dòng khi tăng tốc
  1. Dòng điện đầu ra lớn hơn dòng điện định mức của động cơ
  2. Biến tần hoặc động cơ bị chập
  1. Liên hệ kỹ thuật
  2. Tăng thời gian tăng giảm tốc
  3. Tránh tăng tải đột ngột
  4. Kiểm tra ngắn mạch giữa 3 pha đầu ra

3.1 Bảng mã lỗi biến tần Shihlin SE2 (2)

Thông số biến tần Shihlin SE2

Mã lỗiLoại lỗi Nguyên nhânKhắc phục
OC2Quá dòng khi đang chạy
  1. Dòng điện đầu ra lớn hơn dòng điện định mức của động cơ
  2. Biến tần hoặc động cơ bị chập
  1. Liên hệ kỹ thuật
  2. Tăng thời gian tăng giảm tốc
  3. Tránh tăng tải đột ngột
  4. Kiểm tra ngắn mạch giữa 3 pha đầu ra
OC3Quá dòng khi giảm tốc
  1. Dòng điện đầu ra lớn hơn dòng điện định mức của động cơ
  2. Biến tần hoặc động cơ bị chập
  1. Liên hệ kỹ thuật
  2. Tăng thời gian tăng giảm tốc
  3. Tránh tăng tải đột ngột
  4. Kiểm tra ngắn mạch giữa 3 pha đầu ra
OV0Quá áp khi đang dừng
  1. Điện áp giữa các cực (+ /
    P)-(-/ N) quá cao
  2. Động cơ bị ngắn mạch nối đất
  3. Điện áp lưới điện không ổn định
  1. Kiểm tra nguồn điện đầu vào
  2. Liên hệ kỹ thuật

3.2 Bảng mã lỗi biến tần Shihlin SE2 (3)

Thông số biến tần Shihlin SE2

OV1Quá áp khi tăng tốc
  1. Điện áp giữa các cực (+ /
    P)-(-/ N) quá cao
  2. Động cơ bị ngắn mạch nối đất
  3. Điện áp lưới điện không ổn định
  1. Tăng thời gian tăng giảm tốc
  2. Kiểm tra điện trở phanh
  3. Nếu có điện trở hãm ngoài hãy kiểm tra các cài đặt tham số 06-05 (P.30) và 06-06 (P70)
  4. Kiểm tra ngắn mạch nối đất của động cơ
  5. Nâng cao chất lượng điện áp nguồn đầu vào
OV2Quá áp khi tốc độ không đổi
  1. Điện áp giữa các cực (+ /
    P)-(-/ N) quá cao
  2. Động cơ bị ngắn mạch nối đất
  3. Điện áp lưới điện không ổn định
  1. Tăng thời gian tăng giảm tốc
  2. Kiểm tra điện trở phanh
  3. Nếu có điện trở hãm ngoài hãy kiểm tra các cài đặt tham số 06-05 (P.30) và 06-06 (P70)
  4. Kiểm tra ngắn mạch nối đất của động cơ
  5. Nâng cao chất lượng điện áp nguồn đầu vào
OV3Quá áp khi giảm tốc
  1. Quá điện áp giữa thiết bị đầu cuối P và trạm ngoài N
  1. Vui lòng tham khảo OV1, OV2
THNĐộng cơ quá nóng
  1. Rơle nhiệt kích hoạt
  1. Liên hệ kỹ thuật
  2. Giảm tải

3.3 Bảng mã lỗi biến tần Shihlin SE2 (4)

Thông số biến tần Shihlin SE2

CPULỗi CPU
  1. Nguồn điện bên ngoài không ổn định
  1. Kiểm tra nguồn điện
SCPQuá dòng
  1. Dòng điện đầu ra lớn hơn dòng điện định mức của biến tần
  1. Kiểm tra ngắn mạch các pha đầu vào và đầu ra biến tần
THTModule IGBT quá nóng
  1. Lỗi bên trong
  1. Tránh vận hành biến tần kéo dài khi quá tải
NTCModule quá nóng
  1. Phần đảo ngược của module IGBT quá nóng
  1. Hạ nhiệt độ xung quanh và tăng thông gió
  2. Kiểm tra quạt tản nhiệt
  3. Kiểm tra tần số sóng mang
  • Và còn nhiều lỗi khác chúng tôi không cập nhật lên đây. Nếu các bạn không xử lý được hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý một cách nhanh nhất.

4. Liên hệ

Thông số biến tần Shihlin SE2

Liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn cài đặt thông số biến tần Shihlin SE2 miễn phí và nhanh nhất.

Nếu bạn đang có nhu cầu cần mua hay báo giá thiết bị tự động hóa hoặc cần tư vấn thêm thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ một cách tận tâm, nhanh chóng và hiệu quả nhé!

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA TRÍ VIỆT

    • Địa Chỉ Hồ Chí Minh: 36/6 đường số 4, khu phố 5, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
    • Địa Chỉ Hà Nội: 41/M2, KĐT mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
    • DĐ: 0984868617
    • Email: trivietautomation.info@gmail.com
    • MST: 0316876097
    • Website: www.triviettech.com.vn www.sineedrive.vn
    • Giờ làm việc: T2 – CN / 7:30 AM – 5:00 PM
>>>>>>>>Xem chi tiết sản phẩm: https://sineedrive.vn/thong-so-bien-tan-shihlin-se2/
 

Bình luận bằng Facebook

Bên trên