Thông số biến tần Schneider ATV610

triviettech

Tiểu thương tích cực
Tham gia
15 Tháng sáu 2024
Bài viết
291
Điểm tương tác
0
Biến tần Schneider ATV610 là 1 giải pháp tin cậy, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với người dùng và giá cả hợp lý. Do đó, đây là sản phẩm rất được các nhà sản xuất ưa chuộng. Sau đây là nội dung bài viết "thông số biến tần Schneider ATV610"

1. Tổng quan thông số biến tần Schneider ATV610

Thông số biến tần Schneider ATV610


  • Biến tần Schneider ATV610 có sẵn cổng truyền thông cho phép dễ dàng tích hợp vào hệ thống tự động hóa.
  • Biến tần tiết kiệm chi phí, dễ dàng lắp đặt và sử dụng, từ 0.75-160kW, điện áp 380VAC.
  • Tích hợp cuôn kháng DC từ công suất 4kW.
  • Nhiệt độ làm việc: đến 45°C không suy giảm công suất.
  • Cao độ làm việc: lên đến 1000m không suy giảm công suất.
  • Môi trường khắc nghiệt: 3C3; 3S2, chịu được tới 55°C không suy giảm công suất ( tối đa 65°C).
  • Loại động cơ/ điều khiển: không đồng bộ / không có feedback

2. Sơ đồ điều khiển và cài đặt các thông số biến tần Schneider ATV610

Thông số biến tần Schneider ATV610

so-do-dau-day-bien-tan-scneider-atv610


  • (1) Đầu vào kĩ thuật số gồm: lệnh chạy, báo lỗi, jog, reset,...
  • (2) Chiết áp tham chiếu: biến trở,...
  • (3) Đầu vào tương tự
  • (4) -10vdc - 10vdc
  • (5) Đầu ra tương tự

2.1 Nhập thông số động cơ và Auto Tune

Thông số biến tần Schneider ATV610

  • Bước 1:Main Menu chọn Complete setting, sau đó chọn tiếp Motor parameters
    • Basic frequency: loại động cơ = 50 (IEC) hoặc 60 (NEMA) (Thường cài 50)
    • Nominal motor power: Công suất động cơ (kW)
    • Nom motor voltage: Điện áp định mức động cơ (V)
    • Nom motor current: Dòng định mức động cơ (A)
    • Nominal motor freq: Tần số định mức động cơ (Hz)
    • Nominal motor speed: Tốc độ định mức động cơ (rpm)
  • Bước 2: Nhấn Auto tuning chọn Apply auto tuning để cài đặt thông số biến tần Schneider ATV610 Electric.

2.2 Chọn kiểu chạy cho biến tần Schneider ATV610:

Thông số biến tần Schneider ATV610

  • Vào Main Menu => Chọn Complete setting => Motor parameter => Motor control type
  1. U/F VC Standard: Luật U/F.
  2. U/F VC 5pts.
  3. U/F VC Quad: Luật cho bơm quạt
  4. U/F VC Energy Sav.

2.3 Cài đặt thời gian tăng tốc, giảm tốc

Thông số biến tần Schneider ATV610

  • Vào Main Menu Simply Start ( Acceleration = Thời gian tăng tốc (s), Deceleration= Thời gian giảm tốc (s))

2.4 Cài đặt dòng bảo vệ quá tải

  • Vào Main Menu => Simply start => Motor Th Current = Dòng bảo vệ quá tải (A) ( chỉnh = dòng định mức động cơ)

2.5 Chức năng bắt tốc độ khi mất nguồn

  • Vào Main Menu => Complete setting => Error warning handling => Catch on the fly => Catch on fly = Yes

3. Cài đặt phương thức điều khiển biến tần Schneider ATV610

3.1 Khôi phục mặc định nhà sản xuất:

Thông số biến tần Schneider ATV610

  • Vào Main Menu => File management => Factory Setting => Parameter Group List = All => Go to factory Setting OK => Complete setting => Error warning handle => input phase loss = Ignore

3.2 Điều khiển bằng nút nhấn trên màn hình

  • Vào Main Menu => Complete setting => Command and reference.
    Ref Freq => Config = [Ref.Freq – Rmt.Term]
    Mặc định: Cài đặt điều khiển và tham chiếu kết hợp.
  • Ví dụ:
    • Tham chiếu (Fr1) = AI1 Điều khiển (Cmd) = Terminal.
    • Tham chiếu (Fr1) = AI2 Điều khiển (Cmd) = Terminal.
    • Tham chiếu (Fr1) = HMI Điều khiển (Cmd) = HMI.
    • Control mode = Not Separate

3.3 Cài đặt 1 chân tín hiệu chuyển đổi giữa 2 phương thức điều khiển

  • Bước 1: Chọn chân LI3 là chân để tín hiệu chuyển.
  • Bước 2: Vào Main Menu => Complete setting => Command and reference.
  • Bước 3: Ref Freq 1 Config = AI1.
  • Bước 4: Ref Freq 2 Config = [Ref.Freq- Rmt.Term].
  • Bước 5: Freq Switch Assign = DI3
  • Bước 6: Control mode = Not Separate

4. Ví dụ

4.1 Cài đặt tần số tối đa

Thông số biến tần Schneider ATV610

  • Ngưỡng tần số tối đa cho phép: Max frequency
  • Giới hạn tần số tối đa: High speed
  • VD: Tần số tối đa cho phép = 80 và giới hạn tần số tối đa = 60 Vào Main Menu => Complete setting => Motor parameter => Max frequency = 80 Simply Start => High Speed = 60

4.2 Chọn phương thức dừng động cơ:

  • Dừng theo thời gian giảm tốc (DEC): Ramp Stop
  • Dừng tự do ( theo quán tính ): Freewheel
  • VD: Cài đặt cho động cơ dừng tự do. Vào Main Menu => Complete setting => generic function => stop configuration => type of stop = Freewheel để cài đặt cho biến tần Schneider ATV610.

5. Mã lỗi của biến tần Schneider ATV610

5.1 Bảng mã lỗi biến tần Schneider ATV610

Thông số biến tần Schneider ATV610

Mã lỗiTênNguyên nhânCách khắc phục
CbFLỗi ngắt mạchMức điện áp bus DC không đúng so với điều khiển logic bộ ngắt mạch.Kiểm tra điều khiển logic bộ ngắt mạch (thời gian xung để bắt đầu và dừng).
Kiểm tra trạng thái cơ học của bộ ngắt mạch.
CFFCấu hình không chính xácKhối điều khiển được thay thế bằng khối điều khiển được định cấu hình trên một thiết bị khác.
Cấu hình hiện tại không nhất quán.
Kiểm tra trên các mô đun và bộ điều khiển.
Quay lại cài đặt gốc hoặc truy xuất cấu hình sao lưu nếu nó hợp lệ.
LFF3Lỗi mất 4-20mA AI3Mất 4-20 mA trên đầu vào tương tự AI3.
Lỗi này xảy ra khi dòng điện đo được dưới 2 mA
Kiểm tra kết nối trên các đầu vào tương tự.
Xác minh cài đặt thông số [AI3 4-20mA loss] LFL3.

5.2 Bảng mã lỗi biến tần Schneider ATV610

Thông số biến tần Schneider ATV610

OCFQuá dòngCác thông số trong menu [Motor data] MOA- không chính xác.
Quán tính hoặc tải quá cao.
Khóa cơ.
Kiểm tra các thông số.
Kiểm tra công suất động cơ, biến tần và tải.
Kiểm tra trạng thái của cơ chế.
Giảm [Current limitation] (CLI).
Tăng tần số đóng cắt.
OLFQuá tải động cơĐộng cơ bị quá tải.Kiểm tra cài đặt bảo vệ nhiệt động cơ.
Kiểm tra tải động cơ. Chờ động cơ nguội trước khi khởi động lại.
Kiểm tra cài đặt của các thông số sau:
[Motor Th Current] ITH
[Motor Thermal Mode] THT
[Motor Therm Thd] TTD
[Motor Temp Error Resp] OLL
OPF1Mất pha một đầu raMất một pha ở đầu ra biến tầnKiểm tra hệ thống dây điện từ biến tần đến động cơ.

5.3 Bảng mã lỗi biến tần Schneider ATV610

OPF2Mất pha đầu raĐộng cơ không được kết nối hoặc công suất động cơ quá thấp.
Mở công tắc tơ đầu ra.
Dòng điện động cơ không ổn định.
Kiểm tra hệ thống dây điện từ thiết bị đến động cơ.
Nếu đang sử dụng công tắc tơ đầu ra, hãy đặt [Out Phase Loss Assign] OPL thành [No Error Triggered] OAC.
Nếu biến tần được kết nối với động cơ công suất thấp hoặc không được kết nối với động cơ: Ở chế độ cài đặt gốc, phát hiện mất pha động cơ đang kích hoạt Output Phase Loss] OPL = [OPF Error Triggered] YES.
Tắt tính năng phát hiện mất pha động cơ [Output Phase Loss] OPL = [Function Inactive] nO.
Kiểm tra và tối ưu các thông số sau: IR compensation] UFr, [Nom Motor Voltage] UnS và [Rated mot. current] nCr và thực hiện [Autotuning] tUn.

5.4 Bảng mã lỗi biến tần Schneider ATV610

Thông số biến tần Schneider ATV610

PHFMất pha đầu vàoThiết bị được cung cấp không chính xác hoặc một cầu chì hỏng.
Một pha không khả dụng.
Bộ truyền động 3 pha được sử dụng trên nguồn điện một pha.
Tải không cân bằng.
Kiểm tra kết nối nguồn và cầu chì.
Sử dụng nguồn điện 3 pha.
Vô hiệu hóa lỗi đã phát hiện bằng [Input phase loss] IPL = [No] nO nếu sử dụng nguồn điện một pha hoặc nguồn cung cấp bus DC.
SCF1Lỗi ngắn mạch động cơNgắn mạch hoặc chạm đất ở đầu ra biến tần.Kiểm tra các dây cáp kết nối biến tần với động cơ và cách điện của động cơ.
Điều chỉnh tần số chuyển mạch.
Kết nối cuộn cảm nối tiếp với động cơ.

5.5 Bảng mã lỗi biến tần Schneider ATV610

Thông số biến tần Schneider ATV610

SCF3Lỗi ngắn mạch chạm đấtDòng rò rỉ đất đáng kể ở đầu ra biến tần nếu một số động cơ được kết nối song song.Kiểm tra các dây cáp kết nối biến tần với động cơ và cách điện của động cơ.
Điều chỉnh tần số chuyển mạch.
Kết nối cuộn cảm nối tiếp với động cơ.
Nếu bạn có cáp dài, hãy xác minh cài đặt của [Ground Fault Activation] GrFL.
SCF4Lỗi ngắn mạch IGBTĐã phát hiện lỗi thành phần nguồn.Kiểm tra cài đặt của thông số [Output Short Circuit Test] Strt.
Liên hệ đơn vị mua hàng để được tư vấn, bảo hành.
SCF5Lỗi ngắn mạch động cơNgắn mạch ở đầu ra biến tần.Kiểm tra cáp kết nối biến tần với động cơ và cách điện của động cơ.
Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Sản phẩm Điện của Schneider.

6. Liên hệ

Liên hệ chúng tôi để được hướng dẫn cài đặt thông số biến tần Schneider ATV610

Nếu bạn đang có nhu cầu cần mua hay báo giá thiết bị tự động hóa hoặc cần tư vấn thêm thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ một cách tận tâm, nhanh chóng và hiệu quả nhé!

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA TRÍ VIỆT

    • Địa Chỉ Hồ Chí Minh: 36/6 đường số 4, khu phố 5, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
    • Địa Chỉ Hà Nội: 41/M2, KĐT mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
    • DĐ: 0984868617
    • Email: trivietautomation.info@gmail.com
    • MST: 0316876097
    • Website: www.triviettech.com.vn www.sineedrive.vn
    • Giờ làm việc: T2 – CN / 7:30 AM – 5:00 PM
>>>>>>>>>Xem chi tiết bài viết: https://sineedrive.vn/thong-so-bien-tan-schneider-atv610/
 

Bình luận bằng Facebook

Bên trên