1. Tổng quan
Thông số biến tần Schneider ATV310- Biến tần Schneider ATV310 dùng cho động cơ không đồng bộ với dãy công suất từ 0.37 đến 11 Kw (từ 0.5 đến 15 HP).
- Nguồn điện áp: từ 380- 460 VAC, 50/60 Hz.
- Dãy tần số hoạt động ngõ ra từ: 0.5 Hz-400 Hz.
- Khả năng quá tải lên tới 150%-170% tùy model.
- Chức năng: Gọi bơm tăng cường (Auxiliary pump) cho hệ 2 bơm bù áp.
- Các dòng biến tần ATV310 hãng Schneider có công suất thấp nhất là 0.37kW và cao nhất 11kW.
- Hoạt động tốt trong môi trường khắc nghiệt: 0 – 55°C.
- Biến tần Altivar Easy 310 có các chức năng phù hợp cho các ứng dụng thông dụng như:
- Máy công cụ.
- Máy dệt.
- Máy gia công gỗ.
- Máy gia công gốm.
- Máy đóng gói và máy in.
- Xử lý vật liệu.
2. Sơ đồ điều khiển và cài đặt các thông số biến tần Schneider ATV310
Thông số biến tần Schneider ATV310- Ngõ vào Digital: LI1…LI4 kĩ thuật số gồm: lệnh chạy, báo lỗi, jog, reset,...
- Ngõ ra Relay: R1A, R1B, R1C
- Đầu ra Analog: AO1
- Đầu vào Analog: AI1
2.1 Nhập thông số động cơ và Auto Tune
Thông số biến tần Schneider ATV310- COnF/FULL/ 300 chọn đến cài đặt thông số động cơ:
- 301 =loại động cơ
- 302= công suất định mức động cơ
- 304 = Điện áp định mức động cơ
- 305 =dòng điện định mức động cơ
- 306= Tần số định mức động cơ
- 307 = Tốc độ định mức động cơ
- 318 = 01 -> 02 (làm tuning)
- Sau đó ấn Auto tuning chọn Apply auto tuning để cài đặt biến tần Schneider Atival ATV310.
2.2 Chọn kiểu chạy cho biến tần Schnieder ATV310
- COnF/FULL/ 300 chọn đến thông số 309 = 00 (luật vector), 03 (luật U/f), 06 (luật bơm quạt)
2.3 Cài đặt thời gian tăng tốc, giảm tốc
- COnF/ 501.0 = Thời gian tăng tốc (s)
- COnF/ 501.1 = Thời gian giảm tốc (s)
2.4 Cài đặt dòng bảo vệ quá tải
- COnF/ FULL/ 600-/ 604/ 604.0 = dòng định mức động cơ
2.5 Cài đặt giới hạn tốc độ cao (HSP), giới hạn tốc độ thấp (LSP)
- COnF/ 512.0 = Giới hạn tốc độ thấp (Hz)
- COnF/ 512.2 = Giới hạn tốc độ cao (Hz)
2.6 Cài đặt tần số sóng mang/ tần số đóng cắt (switching frequency)
- COnF/ FULL / 300-/ 315
- Tần số đóng cắt cao:
-Động cơ bớt ồn
-Dòng rò cao
-Nhiễu cao
-Biến tần mau nóng, bị giảm công suất (xem đặc tuyến giảm tải) - Tần số đóng cắt thấp: ngược lại
2.7 Cài đặt relay báo trạng thái biến tần
- Relay 1 (R1A-R1B-R1C) báo lỗi (relay đóng vào khi không có lỗi, mở ra khi có lỗi)
- Relay 2 (R2A-R2C) báo chạy dừng
- COnF/ Full / 200/ 205 = 01, / 206 / 206.0 = 02
2.8 Cài đặt ngõ ra analog báo trạng của biến tần Schnieder ATV310
- Ví dụ cài biến tần báo tốc độ chạy xuất ra 0-10V
- COnF/ Full / 200/ 216/ 216.0= 130 (báo tốc độ chạy),
/ 216.1 = 10V (xuất ra 0- 10V) - Chức năng bắt tốc độ động cơ – Catch on the fly
- COnF/ Full / 600/ 603 = 1
3. Cài đặt phương thức điều khiển biến tần Schneider ATV310
3.1 Khôi phục mặc định nhà sản xuất
Thông số biến tần Schneider ATV310- COnF/ 102 = 64 (2s)
3.2 Điều khiển bằng nút nhấn trên màn hình
- COnF/ 401 = 183 -> Đặt tốc độ vào Ref / 403 = 0-100%
3.3 Cài đặt chân LI3 để chuyển đổi giữa 2 cách điều khiển
- COnF/ FULL/ 400-/ 401 = 01,/ 408 = L3H,/409 = 183 Cài đặt chân LI3 để chuyển đổi giữa 2 kênh tham chiếu COnF/ FULL/ 400-/ 401 = 01, /408 = L3H , /409 = 183
4. Ví dụ cài thông số biến tần Schneider ATV310
4.1 Hướng dẫn cài đặt biến tần chạy theo cấp tốc độ của biến tần Schneider ATV310
Thông số biến tần Schneider ATV310- Cài chân LI3 ứng với PS2, LI4 ứng với PS4, SP2 = 20Hz, SP3 = 10Hz, SP4 = 25Hz Khi đóLI4=0 LI3=0): 50Hz (LI4=1 LI3=0): 10Hz, (LI4=0 LI3=1): 20Hz (LI4=1 LI3=1): 25Hz COnF/ FULL/ 400-/ 408 = 00 COnF/ FULL/ 500-/ 507-/ 507.0 = L3H,/507.1 = L4H /507.3 = 20, /507.4 = 10, /507.5 = 25
4.2 Cài đặt chức năng điều khiển PID
Thông số biến tần Schneider ATV310- Ví dụ: Cài tín hiệu hồi tiếp đưa về AI1, mức đặt (reference) là 50% à Khi đó biến tần thay đổi tốc độ
động cơ để đảm bảo mức phản hồi luôn bằng mức đặt = 50% (hồi tiếp <50% thì biến tần chạy
nhanh, hồi tiếp > 50% thì biến tần giảm tốc hoặc dừng hẳn.COnF/ FULL/ 400-/ 401 = 183/ 406 = 02 COnF/ FULL/ 500-/ 59-/ 59.00 = 01 // Chọn AI1 nhận tín hiệu hồi tiếp/ , 59.05 = 01 // Cho phép đặt mức tham chiếu trong biến tần /, 59.11 = 50.0 // Đặt mức tham chiếu 50%
4.3 Chức năng Sleep Wake up (bổ trợ cho chức năng PID dùng cho bơm)
Thông số biến tần Schneider ATV310- COnF/ 512.0 = 25.0 (cài tốc độ thấp)
COnF/ FULL/ 500-/ -/ 512.1 = 10.0 (thời gian chờ)
/59.20 = 20.0 (mức áp thấp)
/59.21 = 3 Hz (sai số tốc độ thấp)
4.4 Hệ thống bơm tăng cường cho biến tần Schneider ATV310
Thông số biến tần Schneider ATV310- Biến tần Schneider ATV310 sẽ điều khiển 2 bơm bù áp trong đó 1 bơm chính tốc độ thay đổi theo PID, 1 bơm phụ có tốc độ cố định, được điều khiển thông qua chân LO+ và LO- trên biến tần.
- Sơ đồ kết nối:
- Hướng dẫn cài đặt:
- COnF/ FULL/ 500-/ 59-/ 510.0 = 01 (kích hoạt chức năng gọi tăng cường dùng chân LO+, LO-)
/ 510.1 = tốc độ gọi bơm phụ (Hz)
/ 510.2 = thời gian chờ gọi bơm phụ
5. Các lỗi cơ bản của biến tần Schneider ATV310
Thông số biến tần Schneider ATV310KÝ HIỆU | THÔNG TIN LỖI | CÁCH KHẮC PHỤC |
F010 | Quá dòng | Kiểm tra thông số cài đặt, số động cơ, motor chokes và kết nối đến động cơ |
F018 – F019 | Ngắn mạch động cơ – Ngắn mạch nối đất | Kiểm tra kết nối đến động cơ & motor chokes |
F020 | Ngắn mạch IGBT | Liên hệ bộ phận chăm sóc Schneider Electric |
F025 | Quá tốc độ | Kiểm tra động cơ, thiết bị hồi tiếp tốc độ Tốc độ chạy vượt quá 10% tốc độ cài đặt của động cơ Sử dụng thêm Braking resistor |
F033 | Lỗi mất tín hiệu ngõ vào AI | Kiểm tra thông số cấu hình ngõ AI, kết nối điều khiển |
F014 | Mất 1 pha ngõ ra | Kiểm tra kết nối đến động cơ |
F015 | Mất 3 pha ngõ ra | Kiểm tra kết nối đến động cơ Dòng điện ngõ ra nhỏ hơn 6% dòng định mức Tắt lỗi 605=no |
F017 | Mất pha ngõ vào | Kiểm tra lại nguồn và cầu chì Tắt lỗi mất pha ngõ vào 606=no |
F022 | Lỗi truyền thông | Kiểm tra lại kết nối truyền thông Kiểm tra lại thông số cài đặt truyền thông |
F030 | Thấp áp | Kiểm tra chất lượng nguồnCài đặt thông số 607 |
F027 | Quá nhiệt IGBT | Kiểm tra công suất động cơ Giảm tần số xung 315 Chờ cho IGBT mát lại |
F012 | Xử lý quá tải | Kiểm tra lại thông số cài đặt Reset về mặc định nhà máy |
6. Liên hệ mua biến tần Schneider ATV310
Thông số biến tần Schneider ATV310Nếu bạn đang có nhu cầu cần mua hay báo giá thiết bị tự động hóa hoặc cần tư vấn thêm thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ một cách tận tâm, nhanh chóng và hiệu quả nhé!
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA TRÍ VIỆT
- Địa Chỉ Hồ Chí Minh: 36/6 đường số 4, khu phố 5, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa Chỉ Hà Nội: 41/M2, KĐT mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- DĐ: 0984868617
- Email: trivietautomation.info@gmail.com
- MST: 0316876097
- Website: www.triviettech.com.vn – www.sineedrive.vn
- Giờ làm việc: T2 – CN / 7:30 AM – 5:00 PM
Relate Threads