Thông số biến tần INVT GD200A

triviettech

Tiểu thương tích cực
Tham gia
15 Tháng sáu 2024
Bài viết
291
Điểm tương tác
0
Biến tần INVT GD200A series là dòng biến tần đa năng được thiết kế dùng cho cả tải nặng (mô-men không đổi – tải G) và các loại tải biến thiên (bơm quạt – tải P). GD200A có cấu hình mạnh mẽ, bền bỉ, thích hợp làm việc trong điều kiện khí hậu nhiệt đới. Có khả năng sử dụng cả hai nguồn cấp AC và DC.

1. Tổng quan

Thông số biến tần INVT GD200A

Thông số biến tần INVT GD200A


1.1 Thông số biến tần INVT GD200A

  • Biến tần INVT GD200A là dòng biến tần đa năng thế hệ mới, được thiết kế theo chuẩn Châu Âu với thông số kỹ thuật và ưu điểm như sau:
    • Dải công suất:
      • 3P 220V: 0.75-55kW
      • 3P 380V: 0.75-500kW (có thể mở rộng đến 3000kW)
    • Điều khiển Vector không gian (SVPWM), Sensorless vector (SVC), điều khiển torque (lực căng).
    • Torque khởi động ở 0.5 Hz: 150%.
    • Điều khiển tốc độ chính xác đến ±0.2%, đáp ứng nhanh <20 ms.
    • Truyền thông: Modbus, RS485.
    • Bàn phím có thể lấy rời để giám sát và cài đặt từ xa, sao chép được thông số. Có thể tháo rời với công suất từ 18kW trở lên, khoảng cách tối đa 150m.
    • Chức năng ứng dụng: PLC giản đơn, các cấp tốc độ đặt trước, điều khiển PID, điều khiển ổn định áp suất trạm 3 bơm, hãm DC, hãm Magnetic Fluxing…
    • Bộ lọc C3 theo tiêu chuẩn IEC 61800-3.
    • Tích hợp sẵn bộ điều khiển thắng động năng (DBU) cho biến tần từ 30 kW trở xuống
    • 30 chức năng bảo vệ động cơ và biến tần.
    • Khả năng quá tải: 60s với 150% dòng định mức, 10s với 180% dòng định mức, 1s với 200% dòng định mức.

1.2 Ứng dụng của biến tần INVT GD200A

Thông số biến tần INVT GD200A

  • INVT GD200A là biến tần chất lượng hàng đầu với độ tin cậy cao, được sử dụng nhiều trong các ngành công nghiệp như: Máy kéo thép, cẩu trục, máy thổi, máy nghiền, máy cán, kéo, máy xeo giấy, máy tráng màng, máy tạo sợi, máy nhựa, dệt, nhuộm, hoàn tất vải, thực phẩm, thủy sản, đóng gói, nâng hạ, máy nén khí, bơm, quạt…

2. Sơ đồ điều khiển và cài đặt các thông số biến tần INVT GD200A

2.1 Sơ đồ điều khiển

Thông số biến tần INVT GD200A

so-do-dieu-khien-bien-tan-INVT-GD200A


  • 8 chân đầu vào chức năng: S1---> S8
  • 2 cổng đầu vào analog: AI2, AI3 ( 0 ~ 10V hoặc 0 ~ 20mA )
  • 2 cổng đầu ra analog: AO1, AO2 ( 0 ~ 10V hoặc 0 ~ 20mA )
  • 1 đầu vào xung tốc độ cao HDI
  • 2 relay output
  • 1 cổng truyền thông modbus RS-485
  • Và nhiều chân chức năng khác

2.2 Trả về mặc định nhà máy

Thông số biến tần INVT GD200A

P0.18Reset biến tần INVT GD200A
Khởi tạo tham số
0: Không hoạt động
1: Khôi phục mặc định nhà máy
2: Xóa hồ sơ lỗi
0

2.3 Thông số biến tần INVT GD200A cơ bản (1)

Thông số biến tần INVT GD200A

Tham
số
Mô tả Phạm vi cài đặt và giải thích Giá trị
mặc định
P00.00Chế độ điều khiển chạy1: Chế độ điều khiển vector sensor less 1 ( áp dụng cho AM )
  • Không cần cài đặt bộ mã hóa
  • Nó phù hợp trong những trường hợp kiểm soát tốc độ và mô-men xoắn chính xác cao với tất cả các mức công suất
2: Điều khiển SVPWM
  • Không cần cài đặt bộ mã hóa
2
P00.01Kênh lệnh chạy0: Bàn phím (đèn LED tắt)
1: Lệnh chạy ngoài (đèn LED nhấp nháy)
2: Giao tiếp truyền thông (Đèn LED sáng)
0

2.4 Thông số biến tần INVT GD200A cơ bản (2)

Thông số biến tần INVT GD200A

P00.03Tần số MaxP00.04 ~ 400.00Hz50.00Hz
P00.04Tần số ngưỡng trênP00.05 ~ P0.0350.00Hz
P00.05Tần số ngưỡng dưới0.00 ~ P0.040.00Hz
P00.06Kênh tần số A0: Bàn phím
1: AI1
2: AI2
3: AI3
4: Cài đặt xung tốc độ cao HDI
5: Cài đặt chương trình PLC đơn giản
6: Tần số đa cấp tốc độ
7: Cài đặt điều khiển PID
8: Cài đặt giao tiếp MODBUS
9 - 10: Dự trữ
0

2.5 Thông số biến tần INVT GD200A cơ bản(3)

Thông số biến tần INVT GD200A

P00.10Cài đặt tần số bàn phím0.00 - P00.0350.00Hz
P00.11Thời gian tăng tốc 10.0~3600.0smodel
P00.12Thời gian giảm tốc 10.0~3600.0smodel
P00.13Lựa chọn chiều quay0: Chạy thuận
1: Chạy ngược
2: Cấm đảo chiều
0

2.6 Thông số biến tần INVT GD200A cơ bản(4)

P00.14Tần số mang1.0~15.0kHzmodel
P00.15Tự dò thông số động cơ0: Không lựa chọn
1: Tự dò động
2: Tự dò tĩnh 1
3: Tự dò tĩnh 2
0
P01.00Start Mode0: Khởi động trực tiếp
1: Khởi động có thắng DC
2: Khởi động trơn
0
P01.08Stop mode0: Dừng giảm tốc
1: Dừng tự do
0
  • Và còn nhiều tham số khác chúng tôi không cập nhật lên đây. Nếu các bạn không xử lý được hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý một cách nhanh nhất.

3. Bảng mã lỗi biến tần INVT GD200A (1)

Thông số biến tần INVT GD200A

Mã lỗiLoại lỗiNguyên nhânKhắc phục
OUt1Lỗi IGBT pha U
  1. Thời gian tăng tốc quá nhanh
  2. Lỗi mô-đun IGBT
  3. Kết nối dây dẫn động không tốt
  4. Nối đất không đúng cách
  1. Tăng thời gian tăng tốc
  2. Thay đổi bộ nguồn
  3. Kiểm tra dây dẫn động
  4. Kiểm tra thiết bị bên ngoài và loại bỏ nhiễu
  5. Liên hệ kỹ thuật
OUt2Lỗi IGBT pha V
  1. Thời gian tăng tốc quá nhanh
  2. Lỗi mô-đun IGBT
  3. Kết nối dây dẫn động không tốt
  4. Nối đất không đúng cách
  1. Tăng thời gian tăng tốc
  2. Thay đổi bộ nguồn
  3. Kiểm tra dây dẫn động
  4. Kiểm tra thiết bị bên ngoài và loại bỏ nhiễu
  5. Liên hệ kỹ thuật
OUt3Lỗi IGBT pha W
  1. Thời gian tăng tốc quá nhanh
  2. Lỗi mô-đun IGBT
  3. Kết nối dây dẫn động không tốt
  4. Nối đất không đúng cách
  1. Tăng thời gian tăng tốc
  2. Thay đổi bộ nguồn
  3. Kiểm tra dây dẫn động
  4. Kiểm tra thiết bị bên ngoài và loại bỏ nhiễu
  5. Liên hệ kỹ thuật

3.1 Bảng mã lỗi biến tần INVT GD200A (2)

Thông số biến tần INVT GD200A

Mã lỗiLoại lỗi Nguyên nhânKhắc phục
OC1Quá dòng khi tăng tốc
  1. Thời gian tăng giảm tốc quá nhanh
  2. Điện áp lưới quá thấp
  3. Công suất biến tần quá thấp
  4. Tải bất thường
  5. Ngắn mạch nối đất hoặc đầu ra bị mất pha
  6. Có sự can thiệp mạnh từ bên ngoài
  1. Tăng thời gian tăng giảm tốc
  2. Kiểm tra điện áp lưới
  3. Kiểm tra tải xem có bất thường không
  4. Thay biến tần công suất lớn hơn
  5. Kiểm tra ngắn mạch và 3 pha đầu ra
  6. Liên hệ kỹ thuật
OC2Quá dòng khi giảm tốc
  1. Thời gian tăng giảm tốc quá nhanh
  2. Điện áp lưới quá thấp
  3. Công suất biến tần quá thấp
  4. Tải bất thường
  5. Ngắn mạch nối đất hoặc đầu ra bị mất pha
  6. Có sự can thiệp mạnh từ bên ngoài
  1. Tăng thời gian tăng giảm tốc
  2. Kiểm tra điện áp lưới
  3. Kiểm tra tải xem có bất thường không
  4. Thay biến tần công suất lớn hơn
  5. Kiểm tra ngắn mạch và 3 pha đầu ra
  6. Liên hệ kỹ thuật
OC3Quá dòng khi tốc độ không đổi
  1. Thời gian tăng giảm tốc quá nhanh
  2. Điện áp lưới quá thấp
  3. Công suất biến tần quá thấp
  4. Tải bất thường
  5. Ngắn mạch nối đất hoặc đầu ra bị mất pha
  6. Có sự can thiệp mạnh từ bên ngoài
  1. Tăng thời gian tăng giảm tốc
  2. Kiểm tra điện áp lưới
  3. Kiểm tra tải xem có bất thường không
  4. Thay biến tần công suất lớn hơn
  5. Kiểm tra ngắn mạch và 3 pha đầu ra
  6. Liên hệ kỹ thuật

3.2 Bảng mã lỗi biến tần INVT GD200A (3)

Thông số biến tần INVT GD200A

OV1Quá áp khi tăng tốc
  1. Điện áp đầu vào bất thường
  2. Có sự phản hồi năng lượng lớn
  1. Kiểm tra nguồn điện đầu vào
  2. Kiểm thời gian giảm tốc xem có ngắn hay không
  3. Biến tần khởi động trong khi động cơ quay
OV2Quá áp khi giảm tốc
  1. Điện áp đầu vào bất thường
  2. Có sự phản hồi năng lượng lớn
  1. Kiểm tra nguồn điện đầu vào
  2. Kiểm thời gian giảm tốc xem có ngắn hay không
  3. Biến tần khởi động trong khi động cơ quay
OV3Quá áp khi tốc độ không đổi
  1. Điện áp đầu vào bất thường
  2. Có sự phản hồi năng lượng lớn
  1. Kiểm tra nguồn điện đầu vào
  2. Kiểm thời gian giảm tốc xem có ngắn hay không
  3. Biến tần khởi động trong khi động cơ quay
UVDC bus dưới điện áp
  1. Điện áp nguồn điện quá thấp
  1. Kiểm tra nguồn điện đầu vào

3.3 Bảng mã lỗi biến tần INVT GD200A (4)

Thông số biến tần INVT GD200A

OL1Động cơ quá tải
  1. Điện áp nguồn quá thấp
  2. Thông số động cơ cài đặt không chính xác
  3. Động cơ bị chết máy hoặc tải quá mạnh
  1. Kiểm tra nguồn điện đầu vào
  2. Cài lại thông số động cơ
  3. Kiểm tra tải trọng và mô-men
OL2Biến tần quá tải
  1. Thời gian tăng tốc quá nhanh
  2. Reset động cơ quay
  3. Điện áp nguồn quá thấp
  4. Tải quá nặng
  5. Chạy ở tần số thấp với tải nặng trong thời gian dài
  1. Tăng thời gian tăng tốc
  2. Tránh khởi động lại ngay sau khi dừng
  3. Kiểm tra nguồn điện và dây cáp
  4. Chọn biến tần công suất lớn hơn
  5. Chọn động cơ phù hợp
SPIMất pha đầu vào
  1. Mất 1 trong 3 pha đầu vào R,S hoặc T
  2. Lỗi bên trong
  1. Kiểm tra 3 pha đầu vào và dây cáp điện
  2. Liên hệ kỹ thuật
SPOMất pha đầu ra
  1. Mất 1 trong 3 pha đầu vào U,V hoặc W
  2. Điện áp giữa 3 pha đầu ra không cân bằng
  3. Lỗi bên trong
  1. Kiểm tra 3 pha đầu ra và cáp điện
  2. Kiểm tra xem động cơ có mất pha không
  3. Kiểm tra điện áp giữa 3 pha
  4. Liên hệ kỹ thuật
  • Và còn nhiều lỗi khác chúng tôi không cập nhật lên đây. Nếu các bạn không xử lý được hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý một cách nhanh nhất.

4. Liên hệ

Thông số biến tần INVT GD200A

Liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn cài đặt thông số biến tần INVT GD200A miễn phí và nhanh nhất.

Nếu bạn đang có nhu cầu cần mua hay báo giá thiết bị tự động hóa hoặc cần tư vấn thêm thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ một cách tận tâm, nhanh chóng và hiệu quả nhé!

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA TRÍ VIỆT

    • Địa Chỉ Hồ Chí Minh: 36/6 đường số 4, khu phố 5, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
    • Địa Chỉ Hà Nội: 41/M2, KĐT mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
    • DĐ: 0984868617
    • Email: trivietautomation.info@gmail.com
    • MST: 0316876097
    • Website: www.triviettech.com.vn www.sineedrive.vn
    • Giờ làm việc: T2 – CN / 7:30 AM – 5:00 PM

>>>>>>>>>>>Xem chi tiết sản phẩm: https://sineedrive.vn/thong-so-bien-tan-invt-gd200a/
 

Bình luận bằng Facebook

Bên trên