Thông số biến tần Delta VFD-VJ

triviettech

Tiểu thương tích cực
Tham gia
15 Tháng sáu 2024
Bài viết
222
Điểm tương tác
0
Biến tần Delta VFD-VJ series của Delta được thiết kế với công nghệ Servo để vận hành hệ thống thủy lực với khả năng điều khiển của động cơ và đơn vị thủy lực.

1. Tổng quan

Thông số biến tần Delta VFD-VJ

Thông số biến tần Delta VFD-VJ


1.1 Thông số biến tần Delta VFD-VJ

  • Điện áp đầu vào và dải công suất tương ứng:
    • 3 pha 230V: 5.5 - 37kW
    • 3 pha 460V: 5.5 - 75kW
  • Chế độ điều khiển FOC
  • Thích hợp để điều khiển cho cả động cơ Servo không đồng bộ và động cơ đồng bộ
  • Tích hợp bộ hãm brake unit với công suất lên đến 22kW
  • Tích hợp truyền thông RS-485 ( RJ-45) và giao thức truyền thông modbus
  • Chức năng phát hiện dòng dò giúp bảo vệ hệ thống an toàn hơn
  • Khả năng chịu quá lại lên đến 300% dòng định mức
  • Bảo vệ dòng rò lên đến 80% dòng định mức
  • Bảo vệ quá áp Vdc > 415/830 V, thấp áp Vdc <180/360 V
  • Bảo vệ quá nhiệt tụ, IGBT,bộ hãm, Motor

1.2 Ứng dụng của biến tần Delta VFD-VJ

Thông số biến tần Delta VFD-VJ

  • Dòng biến tần Delta VFD-VJ chuyên dụng dùng để điều khiển động cơ Servo cho hệ thống bơm dầu thủy lực trong các máy ép nhựa ( máy ép phun),...

2. Sơ đồ điều khiển và cài đặt các thông số biến tần Delta VFD-VJ

2.1 Sơ đồ điều khiển

Thông số biến tần Delta VFD-VJ

so-do-dieu-khien-bien-tan-Delta-VFD-VJ


  • 6 đầu vào chức năng: MI3 ---> MI5, SON, RES, EMG
  • 1 cổng đầu vào analog: AUI
  • 2 cổng đầu ra analog: AFM, AFM1
  • 1 relay output
  • 1 cổng truyền thông modbus RS-485
  • Và nhiều chân chức năng khác

2.2 Trả về mặc định nhà máy

Thông số biến tần Delta VFD-VJ

Pr.ExplanationSetting RangeFactory
Setting
00-02Parameter Reset
Đặt lại tham số
5: Đặt lại kWh khi biến tần dừng
10: Đặt lại tham số
0
00-09Pressure control mode
Chế độ kiểm soát áp suất
0: Điều khiển tốc độ
1: Điều khiển áp suất
0
01-00Control mode
Chế độ điều khiển
0: Điều khiển V/F
1: Dự trữ
2: Dự trữ
3: Điều khiển FOCPG
4: Dự trữ
5: Điều khiển FOCPM
6: Dự trữ
5

2.3 Thông số biến tần Delta VFD-VJ cơ bản (1)

Thông số biến tần Delta VFD-VJ

01-01Source of operation command
Lệnh của nguồn điều khiển
0: Thao tác bằng bàn phím số
1: Bằng trạm ngoài, nút stop bị vô hiệu hóa
2: Giao tiếp truyền thông RS-485, nút dừng bị vô hiệu hóa
0
01-02Motor’s maximum operation frequency
Tần số động cơ hoạt động lớn nhất
50.00~600.00Hz166.67
01-03Motor’s rated frequency
Tần số định mức của động cơ
0.00~600.00Hz113.33
01-04Motor’s rated voltage
Điện áp định mức của động cơ
230V Series: 0.1V~255.0V
460V Series: 0.1V~510.0V
220.0V
440.0V

2.4 Thông số biến tần Delta VFD-VJ cơ bản (2)

Thông số biến tần Delta VFD-VJ

01-05Acceleration time setting
Cài đặt thời gian tăng tốc
0.00~600.00 sec0.00s
01-06Deceleration time setting
Cài đặt thời gian giảm tốc
0.00~600.00 sec0.00s
01-07Motor Parameter Auto Tuning
Tự động điều chỉnh thông số động cơ
0: Không có chức năng
1: Thử lăn cho động cơ cảm ứng (IM) (Rs, Rr, Lm, Lx, không tải hiện hành)
2: Kiểm tra tĩnh cho động cơ cảm ứng (IM)
3: Dự trữ
4: Tự động đo góc giữa cực từ và PG gốc
5: Thử nghiệm lăn cho động cơ PM
1
01-33Carrier frequency
Tần số sóng mang
5KHz; 10KHz5KHz

2.5 Thông số biến tần Delta VFD-VJ cơ bản(3)

Thông số biến tần Delta VFD-VJ

03-15Source of frequency command
Nguồn của lệnh tần số
0: Bàn phím kỹ thuật số
1: Giao tiếp RS-485
2-5: Dự trữ
0
01-09Rated power of the induction
motor
Công suất định mức của động cơ cảm ứng
0~655.35kW...
01-10Rated speed of the induction
motor
Dòng điện định mức của động cơ cảm ứng
0~65535rpm
1710 (60Hz 4-pole); 1410 (50Hz 4-pole)
1710
01-26Encode type
Loại Encode
0: ABZ
1: ABZ+HALL (chỉ dùng cho động cơ servo của Delta)
2: ABZ+HALL
3: Resolver
3
  • Và còn nhiều tham số khác chúng tôi không cập nhật lên đây. Nếu các bạn không xử lý được hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý một cách nhanh nhất.

3. Bảng mã lỗi biến tần Delta VFD-VJ (1)

Thông số biến tần Delta VFD-VJ

Mã lỗiLoại lỗiNguyên nhânKhắc phục
ocAQuá dòng khi tăng tốc
  1. Dòng điện đầu ra vượt quá 3
    lần dòng định mức trong thời tăng tốc
  2. Đoản mạch ở đầu ra động cơ
  3. Thời gian tăng tốc quá ngắn
  4. Công suất đầu ra của ổ đĩa AC quá nhỏ
  1. Kiểm tra đoản mạch giữa các pha đầu ra của biến tần và động cơ
  2. Tăng thời gian tăng tốc
  3. Thay ổ đĩa AC có công suất lớn hơn
  4. Liên hệ kỹ thuật
ocdQuá dòng khi giảm tốc
  1. Dòng điện đầu ra vượt quá 3
    lần dòng định mức trong thời giảm tốc
  2. Đoản mạch ở đầu ra động cơ
  3. Thời gian giảm tốc quá ngắn
  4. Công suất đầu ra của ổ đĩa AC quá nhỏ
  1. Kiểm tra đoản mạch giữa các pha đầu ra của biến tần và động cơ
  2. Tăng thời gian giảm tốc
  3. Thay ổ đĩa AC có công suất lớn hơn
  4. Liên hệ kỹ thuật
ocnQuá dòng khi ở trạng thái ổn định
  1. Dòng điện đầu ra vượt quá 3
    lần dòng định mức trong khi tốc độ không đổi
  2. Đoản mạch ở đầu ra động cơ
  3. Tải tăng đột ngột
  4. Công suất đầu ra của ổ đĩa AC quá nhỏ
  1. Kiểm tra đoản mạch giữa các pha đầu ra của biến tần và động cơ
  2. Kiểm tra tải và khắc phục
  3. Thay ổ đĩa AC có công suất lớn hơn
  4. Liên hệ kỹ thuật

3.1 Bảng mã lỗi biến tần Delta VFD-VJ (2)

Thông số biến tần Delta VFD-VJ

Mã lỗiLoại lỗi Nguyên nhânKhắc phục
GFFLỗi nối đất
  1. 1 trong các cực đầu ra bị chạm đất
  2. Dòng điện lớn hơn 50% định mức của ổ đĩa AC hiện tại
  3. Mô-đun nguồn dẫn động ổ đĩa AC có thể bị hư hại.
  1. Kiểm tra các kết nối dây giữa ổ đĩa AC và động cơ để phòng trường hợp ngắn mạch có thể xảy ra, cũng như chạm đất
  2. Kiểm tra xem mô-đun nguồn IGBT có bị hỏng không
  3. Kiểm tra khả năng cách điện kém ở đầu ra
occĐoản mạch mô-đun IGBT
  1. Đoản mạch được phát hiện giữa cầu trên và cầu dưới cầu của mô-đun IGBT
  1. Liên hệ kỹ thuật
ovADC BUS quá điện áp trong quá trình tăng tốc
  1. 230V: DC 405V
  2. 460V: DC 810V
  3. DC BUS quá điện áp do tái tạo điện áp
  1. Kiểm tra xem điện áp đầu vào có nằm trong phạm vi định mức không
  2. Tăng thời gian tăng tốc
  3. Lắp thêm điện trở phanh bên ngoài tùy chọn.

3.2 Bảng mã lỗi biến tần Delta VFD-VJ (3)

Thông số biến tần Delta VFD-VJ

ovdDC BUS quá điện áp trong quá trình giảm tốc
  1. 230V: DC 405V
  2. 460V: DC 810V
  3. DC BUS quá điện áp do tái tạo điện áp
  1. Kiểm tra xem điện áp đầu vào có nằm trong phạm vi định mức không
  2. Tăng thời gian giảm tốc
  3. Lắp thêm điện trở phanh bên ngoài tùy chọn.
ovnDC BUS quá điện áp trong quá trình tốc độ không đổi
  1. 230V: DC 405V
  2. 460V: DC 810V
  3. Nguồn điện đầu vào không ổn định dẫn đến dao động điện áp DC Bus
  1. Kiểm tra xem điện áp đầu vào có nằm trong phạm vi định mức không
  2. Kiểm tra và khắc phục sự dao động nguồn điện đầu vào
oH3Động cơ quá nóng
  1. Ổ đĩa AC phát hiện nhiệt độ bên trong vượt quá cài đặt của tham số Pr.06-27 (mức PTC)
  1. Đảm bảo rằng động cơ không bị tắc nghẽn
  2. Đảm bảo nhiệt độ môi trường nằm trong khoảng phạm vi nhiệt độ cho phép
  3. Thay đổi động cơ có công suất cao hơn
ovSQuá điện áp khi máy dừng
  1. Sự cố điện áp nguồn không ổn định
  1. Kiểm tra và khắc phục nguồn điện đầu vào bằng cách sử dụng ổn áp
  2. Liên hệ kỹ thuật

3.3 Bảng mã lỗi biến tần Delta VFD-VJ (4)

Thông số biến tần Delta VFD-VJ

PHLMất pha
  1. Mất 1 trong 3 pha đầu vào
  1. Kiểm tra và khắc phục
cd1Phát hiện lỗi dòng điện pha U
  1. Phát hiện lỗi dòng điện pha U
  1. Khởi động lại biến tần
  2. Liên hệ kỹ thuật
cd2Phát hiện lỗi dòng điện pha V
  1. Phát hiện lỗi dòng điện pha V
  1. Khởi động lại biến tần
  2. Liên hệ kỹ thuật
cd3Phát hiện lỗi dòng điện pha W
  1. Phát hiện lỗi dòng điện pha W
  1. Khởi động lại biến tần
  2. Liên hệ kỹ thuật
  • Và còn nhiều lỗi khác chúng tôi không cập nhật lên đây. Nếu các bạn không xử lý được hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý một cách nhanh nhất.

4. Liên hệ

Thông số biến tần Delta VFD-VJ

Liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn cài đặt thông số biến tần Delta VFD-VJ miễn phí và nhanh nhất.

Nếu bạn đang có nhu cầu cần mua hay báo giá thiết bị tự động hóa hoặc cần tư vấn thêm thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ một cách tận tâm, nhanh chóng và hiệu quả nhé!

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA TRÍ VIỆT

    • Địa Chỉ Hồ Chí Minh: 36/6 đường số 4, khu phố 5, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
    • Địa Chỉ Hà Nội: 41/M2, KĐT mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
    • DĐ: 0984868617
    • Email: trivietautomation.info@gmail.com
    • MST: 0316876097
    • Website: www.triviettech.com.vn www.sineedrive.vn
    • Giờ làm việc: T2 – CN / 7:30 AM – 5:00 PM

>>>>>>>>>>>Xem chi tiết sản phẩm: https://sineedrive.vn/thong-so-bien-tan-delta-vfd-vj/
 

Bình luận bằng Facebook

Bên trên