Thông số biến tần Delta VFD-E

triviettech

Tiểu thương tích cực
Tham gia
15 Tháng sáu 2024
Bài viết
222
Điểm tương tác
0
Biến tần Delta VFD-E có chế độ điều khiển sensorless vector với thiết kế nhỏ gọn. VFD-E đại diện cho dòng biến tần công suất nhỏ có mô-men ổn định. Với thiết kế nhỏ gọn biến tần VFD-E có thể gắn thêm nhiều card mở rộng 1 cách linh hoạt và thích hợp tính năng PLC trên biến tần, cho phép viết và thực thi chương trình PLC đơn giản. Series biến tần này được phù hợp với hầu hết các ứng dụng.

1. Tổng quan

Thông số biến tần Delta VFD-E

Thông số biến tần Delta VFD-E


1.1 Thông số biến tần Delta VFD-E

  • Là dòng biến tần thế hệ mới tích hợp nhiều tính năng, kích thước nhỏ gọn, mô-men ổn định
  • Tích hợp sẵn Braking Unit
  • Điện áp đầu vào:
    • 1Pha/115V
    • 1Pha/230V
    • 3Pha/230V
    • 3Pha/380V
  • Dải công suất: 0.2 – 22kW
  • Tần số ngõ ra: 0.1 ~ 600Hz
  • Dạng module, thiết kế tích hợp
  • Tích hợp chức năng PLC
  • Tích hợp bộ lọc tín hiệu (Đối với các model 1Pha/230V~ và 3Pha/ 460V~)
  • Tích hợp sẵn Braker unit (Có thể dùng xả trực tiếp qua Braker resister hoặc qua Braker unit)
  • Hoạt động ổn định ở nhiệt độ < 40ºC
  • Module giao tiếp với các chuẩn truyền thông khác như: Profibus, DeviceNet, LonWorks and CANopen; bàn phím thao tác (Option)
  • Công tắc RFI
  • Dễ dàng chia sẻ DC BUS
  • Chức năng kết nối mở rộng tính năng uyển chuyển
  • Hoàn chỉnh chức năng bảo vệ

1.2 Ứng dụng của biến tần Delta VFD-E

Thông số biến tần Delta VFD-E

  • Biến tần Delta VFD-E Series chuyên dùng cho những ứng dụng như: máy giặt công nghiệp, máy dệt, băng tải, máy cảo đùn, máy thổi, máy trộn bê tông, máy chế biến gỗ, cẩu trục, máy giặt công nghiệp…

2. Sơ đồ điều khiển và cài đặt các thông số biến tần Delta VFD-E

2.1 Sơ đồ điều khiển

Thông số biến tần Delta VFD-E

so-do-dieu-khien-bien-tan-Delta-VFD-E


  • 6 đầu vào chức năng: MI1 ---> MI6
  • 2 cổng đầu vào analog: AVI, ACI
  • 1 cổng đầu ra analog: AFM
  • 1 relay output
  • 1 cổng truyền thông modbus RS-485
  • Và nhiều chân chức năng khác

2.2 Trả về mặc định nhà máy

Thông số biến tần Delta VFD-E

Pr.ExplanationSetting RangeFactory
Setting
00-02Parameter Reset
Đặt lại tham số
0: Tham số có thể được đọc và ghi
1: Tất cả các tham số chỉ đọc
6: Xóa chương trình PLC ( không dành cho VFD*E*C mô hình )
9: Tất cả các tham số được đặt lại về cài đặt gốc ( 50Hz, 230V/400V hoặc 220V/380V tùy thuộc vào Pr.00.12 )
10: Tất cả các thông số được đặt lại về trạng thái ban đầu cài đặt ( 60Hz, 220V/440V )
0
00.08Password Input
Nhập mật khẩu
0 to 99990
00.09Password Set
Đặt mật khẩu
0 to 99990

2.3 Thông số biến tần Delta VFD-E cơ bản (1)

Thông số biến tần Delta VFD-E

00.10Control Method
Phương pháp điều khiển
0: Điều khiển V/F
1: Điều khiển Vector
0
01.00Maximum Output
Frequency (Fmax)
Tần số đầu ra lớn
50.00 to 600.0 Hz60.00Hz
01.02Maximum Output
Voltage (Vmax) (Motor 0)
Điện áp đầu ra lớn nhất của động cơ 0
115V/230V series: 0.1V to 255.0V
460V series: 0.1V to 510.0V
220.0V
440.0V
01.06Minimum Output
Voltage (Vmin) (Motor 0)
Điện áp đầu ra nhỏ nhất của động cơ 0
115V/230V series: 0.1V to 255.0V
460V series: 0.1V to 510.0V
10.0V
20.0V

2.4 Thông số biến tần Delta VFD-E cơ bản (2)

Thông số biến tần Delta VFD-E

01.07Output Frequency
Upper Limit
Tần số đầu ra lớn nhất
0.1 to 120.0%110.0%
01.08Output Frequency
Lower Limit
Tần số đầu ra nhỏ nhất
0.0 to 100.0%0.0%
01.09Accel Time 1
Thời gian tăng tốc 1
0.1 to 600.0 sec
0.01 to 60.00 sec
10.0s
01.10Decel Time 1
Thời gian giảm tốc 1
0.1 to 600.0 sec
0.01 to 60.00 sec
10.0s

2.5 Thông số biến tần Delta VFD-E cơ bản(3)

01.15Jog Frequency
Tần số JOG
0.10 Hz to Fmax (Pr.01.00) Hz6.00Hz
02.00Source of First
Master Frequency Command
Nguồn của lệnh tần số chính
0: Phím UP/DOWN trên bàn phím kỹ thuật số hoặc đầu vào đa chức năng UP/DOWN. Lần sử dụng cuối cùng đã lưu tần số
1: 0 -> +10V từ AVI
2: 4 -> 20mA từ ACI hoặc 0 -> +10V từ AVI2
3: Giao tiếp RS-485 (RJ-45)/USB
4: Chiết áp bàn phím kỹ thuật số
5: Giao tiếp CANopen
1
02.01Source of First
Operation Command
Nguồn của lệnh điều khiển
0: Bàn phím
1: Lệnh chạy ngoài, phím STOP có hiệu lực
2: Lệnh chạy ngoài, phím STOP không có hiệu lực
3: Giao tiếp RS-485 (RJ-45)/USB, phím STOP có hiệu lực
4: Giao tiếp RS-485 (RJ-45)/USB, phím STOP không có hiệu lực
5: Giao tiếp CANopen, phím STOP không có hiệu lực
1
02.02Stop Method
Phương pháp dừng
0: STOP: dừng giảm tốc ; E.F.: dừng tự do
1: STOP: dừng tự do ; E.F.: dừng tự do
2: STOP: dừng giảm tốc ; E.F.: dừng giảm tốc
3: STOP: dừng tự do ; E.F.: dừng giảm tốc
0
  • Và còn nhiều tham số khác chúng tôi không cập nhật lên đây. Nếu các bạn không xử lý được hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý một cách nhanh nhất.

3. Bảng mã lỗi biến tần Delta VFD-E (1)

Thông số biến tần Delta VFD-E

Mã lỗiLoại lỗiNguyên nhânKhắc phục
ocQuá dòng
  1. Kiểm tra xem công suất động cơ có tương ứng với công suất đầu ra của động cơ AC.
  2. Kiểm tra kết nối dây tới U/T1, V/T2, W/T3 cho các trường hợp ngắn mạch có thể xảy ra.
  3. Thời gian tăng tốc quá ngắn
  4. Ngắn mạch động cơ
  1. Kiểm tra đoản mạch giữa các pha đầu ra của biến tần và động cơ
  2. Tăng thời gian tăng tốc
  3. Thay ổ đĩa AC có công suất lớn hơn
  4. Liên hệ kỹ thuật
ovQuá áp
  1. Kiểm tra xem điện áp đầu vào có nằm trong giới hạn cho phép của ổ đĩa AC hay không
  2. Năng lượng tái tạo quá lớn
  1. Kiểm tra nguồn điện đầu vào
  2. Sử dụng thêm điện trở xả ngoài đối với tải có quán tính lớn
  3. Liên hệ kỹ thuật
oH1
oH2
Quá nóng
  1. Nhiệt độ môi trường quá cao
  2. Quạt tản nhiệt bị hỏng hoặc tắc nghẽn
  1. Giảm nhiệt độ môi trường xung quanh biến tần
  2. Thay thế hoặc vệ sinh quạt tản nhiệt
  3. Liên hệ kỹ thuật

3.1 Bảng mã lỗi biến tần Delta VFD-E (2)

Thông số biến tần Delta VFD-E

Mã lỗiLoại lỗi Nguyên nhânKhắc phục
LvĐiện áp thấp
  1. Ổ đĩa AC phát hiện điện áp Bus DC có giảm xuống dưới mức tối thiểu
  1. Kiểm tra nguồn điện đầu vào có đúng với model biến tần
  2. Kiểm tra nguồn đầu vào có dao động vượt mức cho phép của biến tần hay không
  3. Kiểm tra tải bất thường trong động cơ
oLQuá tải
  1. Dòng điện đầu ra biến tần vượt mức cho phép
  1. Liên hệ kỹ thuật
  2. Kiểm tra xem động cơ có bị quá tải hay không.
  3. Giảm cài đặt bù mô-men xoắn ở Pr.07.02
  4. Sử dụng biến tần có công suất lớn hơn
oL2Động cơ quá tải
  1. Động cơ hoặc tải bị tắc nghẽn
  2. Cài đặt tham số dòng định mức của động cơ không đúng
  1. Kiểm tra tải và động cơ
  2. Tăng thời gian tăng tốc
  3. Cài lại tham số dòng điện định mức động cơ Pr.07.00

3.2 Bảng mã lỗi biến tần Delta VFD-E (3)

ocAQuá dòng khi tăng tốc
  1. Dòng điện đầu ra vượt quá 3
    lần dòng định mức trong thời tăng tốc
  2. Đoản mạch ở đầu ra động cơ
  3. Thời gian tăng tốc quá ngắn
  4. Công suất đầu ra của ổ đĩa AC quá nhỏ
  1. Kiểm tra đoản mạch giữa các pha đầu ra của biến tần và động cơ
  2. Tăng thời gian tăng tốc
  3. Thay ổ đĩa AC có công suất lớn hơn
  4. Liên hệ kỹ thuật
ocdQuá dòng khi giảm tốc
  1. Dòng điện đầu ra vượt quá 3
    lần dòng định mức trong thời giảm tốc
  2. Đoản mạch ở đầu ra động cơ
  3. Thời gian giảm tốc quá ngắn
  4. Công suất đầu ra của ổ đĩa AC quá nhỏ
  1. Kiểm tra đoản mạch giữa các pha đầu ra của biến tần và động cơ
  2. Tăng thời gian giảm tốc
  3. Thay ổ đĩa AC có công suất lớn hơn
  4. Liên hệ kỹ thuật
ocnQuá dòng khi ở trạng thái ổn định
  1. Dòng điện đầu ra vượt quá 3
    lần dòng định mức trong khi tốc độ không đổi
  2. Đoản mạch ở đầu ra động cơ
  3. Tải tăng đột ngột
  4. Công suất đầu ra của ổ đĩa AC quá nhỏ
  1. Kiểm tra đoản mạch giữa các pha đầu ra của biến tần và động cơ
  2. Kiểm tra tải và khắc phục
  3. Thay ổ đĩa AC có công suất lớn hơn
  4. Liên hệ kỹ thuật
GFFLỗi nối đất
  1. 1 trong các cực đầu ra bị chạm đất
  2. Dòng điện lớn hơn 50% định mức của ổ đĩa AC hiện tại
  3. Mô-đun nguồn dẫn động ổ đĩa AC có thể bị hư hại.
  1. Kiểm tra các kết nối dây giữa ổ đĩa AC và động cơ để phòng trường hợp ngắn mạch có thể xảy ra, cũng như chạm đất
  2. Kiểm tra xem mô-đun nguồn IGBT có bị hỏng không
  3. Kiểm tra khả năng cách điện kém ở đầu ra

3.3 Bảng mã lỗi biến tần Delta VFD-E (4)

Thông số biến tần Delta VFD-E

PHLMất pha đầu vào
  1. Mất 1 trong 3 pha đầu vào
  1. Kiểm tra và khắc phục
cF3.0Phát hiện lỗi dòng điện pha U
  1. Phát hiện lỗi dòng điện pha U
  1. Khởi động lại biến tần
  2. Liên hệ kỹ thuật
cF3.1Phát hiện lỗi dòng điện pha V
  1. Phát hiện lỗi dòng điện pha V
  1. Khởi động lại biến tần
  2. Liên hệ kỹ thuật
cF3.2Phát hiện lỗi dòng điện pha W
  1. Phát hiện lỗi dòng điện pha W
  1. Khởi động lại biến tần
  2. Liên hệ kỹ thuật
  • Và còn nhiều lỗi khác chúng tôi không cập nhật lên đây. Nếu các bạn không xử lý được hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý một cách nhanh nhất.

4. Liên hệ

Thông số biến tần Delta VFD-E

Liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn cài đặt thông số biến tần Delta VFD-E miễn phí và nhanh nhất.

Nếu bạn đang có nhu cầu cần mua hay báo giá thiết bị tự động hóa hoặc cần tư vấn thêm thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ một cách tận tâm, nhanh chóng và hiệu quả nhé!

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA TRÍ VIỆT

    • Địa Chỉ Hồ Chí Minh: 36/6 đường số 4, khu phố 5, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
    • Địa Chỉ Hà Nội: 41/M2, KĐT mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
    • DĐ: 0984868617
    • Email: trivietautomation.info@gmail.com
    • MST: 0316876097
    • Website: www.triviettech.com.vn www.sineedrive.vn
    • Giờ làm việc: T2 – CN / 7:30 AM – 5:00 PM
>>>>Xem thêm chi tiết sản phẩm: https://sineedrive.vn/thong-so-bien-tan-delta-vfd-e/
 