Ngày nay ngành công nghiệp tự động hóa phải liên tục đối mặt với nhiều thách thức như sự gia tăng cạnh tranh giá thành. Ngoài việc cải thiện năng suất và giảm sức lao động là động lực cho tự động hóa phát triển. Thì việc tối ưu chất lượng và sự linh hoạt cho nhiều ứng dụng cũng được chú ý khi nghiên cứu các sản phẩm điện tử hỗ trợ trong ngành tự động hóa. Cùng với sự phát triển đó hãng Delta cho ra dòng biến tần MH300, là một trong những sản phẩm thế hệ mới, kích thước nhỏ gọn được giảm đi nhỏ hơn 40% so với tiêu chuẩn giúp người dùng lắp đặt dễ dàng và điều khiển thông minh áp dụng được cho nhiều ứng dụng trong ngành công nghiệp.

1. Tổng quan

Thông số biến tần Delta MH300

Thông số biến tần Delta MH300


1.1 Thông số biến tần Delta MH300

  • Điện áp đầu vào: 1Pha/230V, 3Pha/380V
  • Dải công suất: 0.2kW ~ 22kW
  • Hỗ trợ:
    • Điều khiển vòng lặp mở / đóng của động cơ IM và PM
    • Điều khiển tốc độ / mô men / vị trí
    • Điều khiển động cơ nam châm vĩnh cửu và động cơ cảm ứng
  • Tần số đầu ra:
    • Các mô hình chuẩn: 0 đến 599 Hz
    • Mô hình tốc độ cao: 0 đến 2000 Hz (điều khiển V/f)
  • Thiết kế xếp hạng kép:
    • 120% trong 60 giây cho chế độ làm việc thông thường (ND-Normal Duty)
    • 150% trong 60 giây cho chế độ làm việc nặng (HD-Heavy Duty)
  • Chương trình PLC tích hợp với công suất 5K steps
  • Tích hợp brake choppers cho toàn bộ dòng
  • Tiêu chuẩn an toàn tuân thủ: Tắt mô-men xoắn an toàn (SIL2/PLD)
  • Hỗ trợ truyền thông khác nhau: EtherCAT, PROFIBUS DP, DeviceNet, MODBUS TCP, EtherNet / IP
  • Bộ lọc EMC chuẩn tích hợp Class A (C2) tích hợp cho các mô hình 1 pha 230V, 3 pha 460V
  • Hai cổng đầu vào xung nhịp nhanh MI6 và MI7 tích hợp với tốc độ tối đa 33kHz
  • Một đầu ra xung tốc độ cao DFM được tích hợp với tốc độ tối đa 33kHz
  • Lớp phủ mới cho mạch điện tử (IEC 60721-3-3 lớp 3C2) và thiết kế nhiệt thích hợp ứng dụng cho các môi trường khắc nghiệt
  • Điều khiển đa động cơ, tích hợp 4 thông số điều khiển động cơ IM
  • Hỗ trợ 8 động cơ điều khiển IM với chương trình PLC tích hợp
  • Tích hợp hai khe để mở rộng I / O, thẻ PG và cài đặt card giao tiếp
  • Bàn phím LCD có độ sáng cao 5 chữ số có thể tháo lắp, có thể sử dụng cáp RJ45 (qua cổng giao tiếp RS-485) để hoạt động ở xa

1.2 Ứng dụng của biến tần Delta MH300

Thông số biến tần Delta MH300

  • Biến tần Delta MH300 Series chuyên dùng cho những ứng dụng cần chịu tải nặng, khắc nghiệt, yêu cầu hiệu suất cao.

2. Sơ đồ điều khiển và cài đặt các thông số biến tần Delta MH300

2.1 Sơ đồ điều khiển

Thông số biến tần Delta MH300

so-do-dieu-khien-bien-tan-Delta-MH300


  • 7 đầu vào chức năng: MI1 ---> MI7
  • 2 cổng đầu vào analog: AVI, ACI
  • 1 cổng đầu ra analog: AFM
  • 1 relay output
  • 1 cổng truyền thông modbus RS-485
  • Và nhiều chân chức năng khác

2.2 Trả về mặc định nhà máy

Thông số biến tần Delta MH300

Pr.ExplanationSetting RangeFactory
Setting
00-02Parameter Reset
Đặt lại tham số
0: Không có chức năng
1: Bảo vệ cho các tham số đã ghi
5: Đặt lại hiển thị kWh về 0
6: Xóa chương trình PLC (bao gồm CANopen Master Index)
7: Đặt lại chỉ số CANopen (phụ)
9: Reset tất cả các thông số về mặc định với tần số cơ bản ở 50 Hz
10: Reset tất cả các thông số về mặc định với tần số cơ bản ở 60 Hz
11: Reset tất cả các thông số về mặc định với tần số cơ bản ở 50 Hz (giữ các giá trị cài đặt do người dùng xác định Pr.13-01–13-50)
12: Reset tất cả các thông số về mặc định với tần số cơ bản ở 60 Hz (giữ các giá trị cài đặt do người dùng xác định Pr.13-01–13-50)
0
00-07Password Input
Nhập mật khẩu
0 – 655350
00-08Password Set
Đặt mật khẩu
0 – 65535
0: Không có mật khẩu bảo vệ,mật khẩu được nhập chính xác trong Pr.00-07
1: Thông số đã bị khóa
0

2.3 Thông số biến tần Delta MH300 cơ bản (1)

Thông số biến tần Delta MH300

00.10Control mode
Chế độ điều khiển
0: Chế độ speed
1: Chế độ điều khiển vị trí
2: Chế độ torque
0
00-22Stop method
Phương pháp dừng
0: Dừng giảm tốc
1: Dừng tự do
0
00-20Master frequency
command source
(AUTO, REMOTE)
Nguồn lệnh tần số chính
0: Đầu vào từ bàn phím kỹ thuật số
1: Đầu vào từ giao tiếp RS-485
2: Đầu vào từ analog bên ngoài (tham khảo Pr.03-00)
3: Đầu vào từ thiết bị đầu cuối UP/DOWN bên ngoài (Cổng đầu vào đa chức năng)
4: Đầu vào xung không có lệnh điều hướng (tham khảo Pr.10-16 không có hướng dẫn)
5: Đầu vào xung có lệnh điều hướng (tham khảo Pr.10-16)
6: Card giao tiếp CANopen
8: Thẻ giao tiếp (không bao gồm thẻ CANopen)
9: Chức năng PID (Pr.08-65 nên được đặt là 1)
  • Chú ý: Chức năng HOA (Hand-Off-Auto) chỉ hợp lệ khi bạn sử dụng với cài đặt chức năng MO là 42 hoặc 56 với KPC-CC01 (tùy chọn).
0
00-21Operation command source
(AUTO, REMOTE)
Nguồn lệnh hoạt động
0: Bàn phím số
1: Thiết bị đầu cuối bên ngoài
2: Giao tiếp RS-485
3: Card giao tiếp CANopen
5: Thẻ giao tiếp (không bao gồm thẻ CANopen)
  • Chú ý: Chức năng HOA (Hand-Off-Auto) chỉ hợp lệ khi bạn sử dụng với cài đặt chức năng MO là 42 hoặc 56 với KPC-CC01 (tùy chọn).
0

2.4 Thông số biến tần Delta MH300 cơ bản (2)

Thông số biến tần Delta MH300

00-23Control of motor direction
Điều khiển hướng động cơ
0: Có thể chạy thuận/nghịch
1: Cấm chạy nghịch
2: Cấm chạy thuận
0
01-00Motor 1 maximum
operation frequency
Tần số hoạt động lớn nhất của động cơ 1
0.00–599.00 Hz60.00
50.00
01-07Motor 1 minimum output
frequency
Tần số đầu ra nhỏ nhất của động cơ 1
0.00–599.00 Hz0.50
01-09Start-up frequency
Tần số khởi động
0.00–599.00 Hz0.50

2.5 Thông số biến tần Delta MH300 cơ bản(3)

Thông số biến tần Delta MH300

01-10Upper frequency limit
Giới hạn tần số dưới
0.00–599.00 Hz599.00
01-11Lower frequency limit
Giới hạn tần số trên
0.00–599.00 Hz0.00
01-12Acceleration time 1
Thời gian tăng tốc 1
Pr.01-45 = 0: 0.00–600.00 sec.
Pr.01-45 = 1: 0.00–6000.00 sec.
10.00
01-13Deceleration time 1
Thời gian giảm tốc 1
Pr.01-45 = 0: 0.00–600.00 sec.
Pr.01-45 = 1: 0.00–6000.00 sec
10.00
  • Và còn nhiều tham số khác chúng tôi không cập nhật lên đây. Nếu các bạn không xử lý được hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý một cách nhanh nhất.

3. Bảng mã lỗi biến tần Delta MH300(1)

Thông số biến tần Delta MH300

Mã lỗiLoại lỗiNguyên nhânKhắc phục
GFFLỗi nối đất
  1. 1 trong các cực đầu ra bị chạm đất
  2. Dòng điện lớn hơn 50% định mức của ổ đĩa AC hiện tại
  3. Mô-đun nguồn dẫn động ổ đĩa AC có thể bị hư hại.
  1. Kiểm tra các kết nối dây giữa ổ đĩa AC và động cơ để phòng trường hợp ngắn mạch có thể xảy ra, cũng như chạm đất
  2. Kiểm tra xem mô-đun nguồn IGBT có bị hỏng không
  3. Kiểm tra khả năng cách điện kém ở đầu ra
occĐoản mạch mô-đun IGBT
  1. Đoản mạch được phát hiện giữa cầu trên và cầu dưới cầu của mô-đun IGBT
  1. Liên hệ kỹ thuật
oH3Động cơ quá nóng
  1. Ổ đĩa AC phát hiện nhiệt độ bên trong vượt quá cài đặt của tham số Pr.06-27 (mức PTC)
  1. Đảm bảo rằng động cơ không bị tắc nghẽn
  2. Đảm bảo nhiệt độ môi trường nằm trong khoảng phạm vi nhiệt độ cho phép
  3. Thay đổi động cơ có công suất cao hơn

3.1 Bảng mã lỗi biến tần Delta MH300(2)

Thông số biến tần Delta MH300

Mã lỗiLoại lỗi Nguyên nhânKhắc phục
ocAQuá dòng khi tăng tốc
  1. Dòng điện đầu ra vượt quá 3
    lần dòng định mức trong thời tăng tốc
  2. Đoản mạch ở đầu ra động cơ
  3. Thời gian tăng tốc quá ngắn
  4. Công suất đầu ra của ổ đĩa AC quá nhỏ
  1. Kiểm tra đoản mạch giữa các pha đầu ra của biến tần và động cơ
  2. Tăng thời gian tăng tốc
  3. Thay ổ đĩa AC có công suất lớn hơn
  4. Liên hệ kỹ thuật
ocdQuá dòng khi giảm tốc
  1. Dòng điện đầu ra vượt quá 3
    lần dòng định mức trong thời giảm tốc
  2. Đoản mạch ở đầu ra động cơ
  3. Thời gian giảm tốc quá ngắn
  4. Công suất đầu ra của ổ đĩa AC quá nhỏ
  1. Kiểm tra đoản mạch giữa các pha đầu ra của biến tần và động cơ
  2. Tăng thời gian giảm tốc
  3. Thay ổ đĩa AC có công suất lớn hơn
  4. Liên hệ kỹ thuật
ocnQuá dòng khi ở trạng thái ổn định
  1. Dòng điện đầu ra vượt quá 3
    lần dòng định mức trong khi tốc độ không đổi
  2. Đoản mạch ở đầu ra động cơ
  3. Tải tăng đột ngột
  4. Công suất đầu ra của ổ đĩa AC quá nhỏ
  1. Kiểm tra đoản mạch giữa các pha đầu ra của biến tần và động cơ
  2. Kiểm tra tải và khắc phục
  3. Thay ổ đĩa AC có công suất lớn hơn
  4. Liên hệ kỹ thuật

3.2 Bảng mã lỗi biến tần Delta MH300 (3)

Thông số biến tần Delta MH300

ovSQuá điện áp khi máy dừng
  1. Sự cố điện áp nguồn không ổn định
  1. Kiểm tra và khắc phục nguồn điện đầu vào bằng cách sử dụng ổn áp
  2. Liên hệ kỹ thuật
ovADC BUS quá điện áp trong quá trình tăng tốc
  1. 230V: DC 410Vdc
  2. 460V: DC 820Vdc
  3. DC BUS quá điện áp do tái tạo điện áp
  1. Kiểm tra xem điện áp đầu vào có nằm trong phạm vi định mức không
  2. Tăng thời gian tăng tốc
  3. Lắp thêm điện trở phanh bên ngoài tùy chọn
  4. Liên hệ kỹ thuật
ovdDC BUS quá điện áp trong quá trình giảm tốc
  1. 230V: DC 410Vdc
  2. 460V: DC 820Vdc
  3. DC BUS quá điện áp do tái tạo điện áp
  1. Kiểm tra xem điện áp đầu vào có nằm trong phạm vi định mức không
  2. Tăng thời gian giảm tốc
  3. Lắp thêm điện trở phanh bên ngoài tùy chọn.
ovnDC BUS quá điện áp trong quá trình tốc độ không đổi
  1. 230V: DC 410Vdc
  2. 460V: DC 820Vdc
  3. DC BUS quá điện áp do tái tạo điện áp
  1. Kiểm tra xem điện áp đầu vào có nằm trong phạm vi định mức không
  2. Kiểm tra và khắc phục sự dao động nguồn điện đầu vào

3.3 Bảng mã lỗi biến tần Delta MH300(4)

Thông số biến tần Delta MH300

OPHLMất pha đầu vào
  1. Mất 1 trong 3 pha đầu vào
  1. Kiểm tra và khắc phục
cd1Phát hiện lỗi dòng điện pha U
  1. Phát hiện lỗi dòng điện pha U
  1. Khởi động lại biến tần
  2. Liên hệ kỹ thuật
cd2Phát hiện lỗi dòng điện pha V
  1. Phát hiện lỗi dòng điện pha V
  1. Khởi động lại biến tần
  2. Liên hệ kỹ thuật
cd3Phát hiện lỗi dòng điện pha W
  1. Phát hiện lỗi dòng điện pha W
  1. Khởi động lại biến tần
  2. Liên hệ kỹ thuật
  • Và còn nhiều lỗi khác chúng tôi không cập nhật lên đây. Nếu các bạn không xử lý được hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý một cách nhanh nhất.

4. Liên hệ

Thông số biến tần Delta MH300

Liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn cài đặt thông số biến tần Delta MH300 miễn phí và nhanh nhất.

Nếu bạn đang có nhu cầu cần mua hay báo giá thiết bị tự động hóa hoặc cần tư vấn thêm thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ một cách tận tâm, nhanh chóng và hiệu quả nhé!

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA TRÍ VIỆT

    • Địa Chỉ Hồ Chí Minh: 36/6 đường số 4, khu phố 5, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
    • Địa Chỉ Hà Nội: 41/M2, KĐT mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
    • DĐ: 0984868617
    • Email: trivietautomation.info@gmail.com
    • MST: 0316876097
    • Website: www.triviettech.com.vn www.sineedrive.vn
    • Giờ làm việc: T2 – CN / 7:30 AM – 5:00 PM
>>>>Xem chi tiết sản phẩm: https://sineedrive.vn/thong-so-bien-tan-delta-mh300/
 

Bình luận bằng Facebook

Bên trên