Biến tần Danfoss VLT FC 302 được ứng dụng nhiều trong các dây chuyền tự động như chế biến thực phẩm, nước giải khát như: máy trộn, máy khuấy, máy nghiền, băng chuyền, băng tải, quạt, cầu trục,… công suất lên đến 1200 kW. Sau đây là nội dung bài viết "thông số biến tần Danfoss VLT FC 302"

1. Thông số cơ bản và ứng dụng biến tần Danfoss VLT FC 302

Triviettech chuyên cung cấp thiết bị tự động hóa: PLC, HMI, Servo, sản phẩm công nghiệp chất lượng cao...

Thông số biến tần Danfoss VLT FC 302


1.1. Thông số cơ bản

Thông số biến tần Danfoss VLT FC 302

  • Dải công suất, điện áp biến tần danfoss VLT FC 302: 0.25 – 37 kW (200 – 240 V), 0.37 – 1000 kW (380 – 500 V), 0.75 – 75 KW (525 – 600V), 1.1 kW – 1200 kW (525 – 690V)
  • Ngõ vào:
    • Digital: sử dụng cho tính năng Run/ Stop, Multi speed, Referent,…
    • Analog: 0-20mA, 4-20mA, 0-10VDC, 0-5VDC có thể setting được.
    • Xung: Nhận xung Encoder Open Collector 24VDC, có thể khai báo độ phân giải cho Encoder.
  • Ngõ ra:
    • Analog: 0-20mA, 4-20mA, 0-10VDC, 0-5VDC có thể cài đặt được.
    • Relay SPDT 2 cặp.
    • Xung: Pull train …

1.2. Ứng dụng

Thông số biến tần Danfoss VLT FC 302

  • Biến tần Danfoss VLT FC 302 được ứng dụng nhiều trong các dây chuyền tự động như chế biến thực phẩm, nước giải khát
  • Máy trộn, máy khuấy, máy nghiền, băng chuyền, băng tải, quạt, cầu trục… công suất lên đến 1200 kW.
  • Đặc biệt thích hợp cho ngành xử lý nước.

2. Hướng dẫn cài đặt biến tần Danfoss VLT FC 302

2.1. Sơ đồ đấu dây biến tần

Thông số biến tần Danfoss VLT FC 302

hieuunganh.com_65386a463eec7.png


  • Công tắc ngoài: Chân thường mở của công tắc đấu với chân số 12/13( +24V), chân còn lại của công tắc đấu với chân số 18.
  • Volume ngoài: Chân số 1 của Volume đấu vào chân số 55(COM), chân số 2 của Volume đấu vào chân số 53(tín hiệu), chân số 3 của Volume đấu vào chân số 50(+10V)

2.2. Các thông số cơ bản biến tần

  • Reset mặc định nhà máy: 14-22=2
  • Công tắc ngoài: 5-10=8
  • Thời gian tăng tốc: 3-41
  • Thời gian giảm tốc: 3-42
  • Volume ngoài: 3-15=1
  • Công suất motor: 1-20( kW), 1-21(hp)
  • Điện áp motor (V): 1-22
  • Tần số motor (Hz): 1-23
  • Dòng điện motor (A): 1-24
  • Số vòng quay motor (RPM): 1-25

3. Lỗi cơ bản biến tần Danfoss VLT FC 302

Thông số biến tần Danfoss VLT FC 302

  • WARNING/ALARM 3: Không có động cơ nào được liên kết với đầu ra của biến tần, hoặc thiếu 1 pha động cơ
  • WARNING/ALARM 4: Lỗi mất pha
  • WARNING/ALARM 7: Lỗi quá áp DC
  • WARNING/ALARM 8: Lỗi thấp áp DC
  • WARNING/ALARM 9: Biến tần quá tải
  • WARNING/ALARM 13: Quá dòng
  • WARNING/ALARM 14: Lỗi chạm đất
  • WARNING/ALARM 16: Lỗi ngắn mạch

4. Liên hệ thông số biến tần Danfoss VLT FC 302

Thông số biến tần Danfoss VLT FC 302

➞ Trí Việt cam kết:
+ Sản phẩm chất lượng cao
+ Dịch vụ bảo trì, sửa chữa 24/7 chuyên nghiệp, tận tâm
+ Đội ngũ nhân viên được các chuyên gia đào tạo chuyên sâu, hỗ trợ chuyển giao từ công nghệ nước ngoài
+ Sẵn sàng tư vấn kỹ thuật hoàn toàn miễn phí


  • Nếu bạn đang có nhu cầu cần mua hay báo giá thiết bị tự động hóa hoặc cần tư vấn thêm thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ một cách tận tâm, nhanh chóng và hiệu quả nhé!
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA TRÍ VIỆT

>>>>>>>>>>>Xem chi tiết bài viết: https://sineedrive.vn/thong-so-bien-tan-danfoss-vlt-fc-302/
 

Bình luận bằng Facebook

Bên trên