Bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Gia Lai

anh Thư 2017

Tiểu thương mới
Tham gia
19 Tháng sáu 2018
Bài viết
72
Điểm tương tác
1

  • KHẢO SÁT THỰC TRẠNG HỆ THỐNG TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH BẢO TRÌ
    – Tiến hành khảo sát toàn bộ hệ thống, đưa ra bản báo cáo về tình trạng và phương hướng xử lý của hệ thống PCCC.
    – Cung cấp lịch trình bảo trì hệ thống cố định cho 1 năm
    – Cung cấp phương án bảo trì, vệ sinh thiết bị (kèm theo tiêu chuẩn và khuyến cáo của nhà sản xuất)
    – Cung cấp kế hoạch thay thế thiết bị định kì để đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định (theo khuyến cáo của nhà sản xuất)

    Chi tiết kiểm tra bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy
    – Mở tủ điều khiển pccc
    – Cắt nguồn xoay chiều cấp nguồn cho tủ điều khiển FM200 hoặc off CB cấp nguồn cho tủ điều khiển.
    – Kiểm tra nghe tiếng Bíp trong tủ điều khiển.
    – Đo kiểm tra thử công suất ắcquy phải cung cấp ít nhất 15 phút.
    – Kết nối nguồn AC lại cho tủ điều khiển PCCC FM200. – Kiểm tra ghi lại thông số áp suất hiển thị trên đồng hồ.
    – Áp suất trên đồng hồ phải là xấp xỉ 24

    bao-tri-he-thong-pccc-gia-lai.jpg

    Bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Gia Lai

    – Để bảo vệ cho hệ thống không bị xả khí ra ngoài khi kiểm tra thì bắt buộc van kích hoạt của bình FM200 phải được tháo ra ngoài trước khi tiến hành kiểm tra thử thiết bị.
    – Mở van ra khỏi đầu nối van điện từ kích hoạt, ra khỏi bình
    – Chú ý rằng bắt buộc van phải tháo rời khỏi vị trí đấu nối trước khi tiến hành.
    – Sử dụng thiết bị để tạo khói vào trong đầu cảm biến thứ nhất.
    – Kiểm tra hai đèn màu đỏ trên cảm biến và đèn nhấp nháy trong tủ điều khiển có hoặc không có.
    – Kiểm tra bằng cách kích hoạt đầu báo nhiệt thứ hai và kiểm tra đèn báo và chuông trong tủ điều khiển còn hay bị tắt.
    – Kiểm tra bao lâu thì đèn sáng nhấp nháy bên ngoài kèm với chuông được kích hoạt từ khi đầu báo khói và nhiệt được kích hoạt.

    Theo thông tư 52 và theo TCVN 5738/2001 có quy định rất rõ ràng một năm cần bảo trì hệ thống PCCC 1 năm là 1 lần và bảo trì kiểm tra định kỳ bình chữa cháy 3 tháng/ lần của nhà máy, cơ quan, xí nghiệp, 6 tháng/1 lần do đơn vị có nghiệp vụ & năng lực thực hiện bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy.